以前做的12米柱距厂房都是钢的,如果是混凝土柱子的厂房也一般只6米间距,所以基本没埋件问题。本次做12米柱距混凝土双肢柱厂房,吊车吨位A7,63吨,纵向还有很多管道挂在柱子上水平推力也很大,7度区,板厚有防腐蚀和隔热要求,柱间支撑至少用到双[14a,局部到[25a,关于此类柱间支撑预埋件按照抗震规范K。3节强节点的思路验算得出的锚筋或者角钢很大,参考图集05G336预埋件角钢达到L140甚至更大,此时不知现场柱子怎么做箍筋,此处箍筋都是加密的,柱根处混凝土能否密实也持怀疑态度。关于此类节点埋件有没有比较好的处理方法,欢迎讨论。

2012年05月11日 16:01:22
2楼
回复
luyuzhu007
2012年05月11日 20:46:48
3楼
改用锚筋啊,为什么非要角钢呢。
回复
linmj10
2012年05月12日 08:33:15
4楼
回复
goudan1121
2012年05月12日 14:01:13
5楼
看看高手们怎么说?
回复
luok_hero
2012年05月12日 21:52:44
6楼
按照抗震规范要求,可以算算,此类锚筋计算的面积很大,埋件太长无意义,用角钢又很难避开柱子纵筋和箍筋。这实际上是个矛盾,大柱距混凝土柱厂房或者有些特殊要求的厂房,柱间支撑从构造上就不得不做大,但是如果满足规范的强节点,那么锚固件就会更大,而且咨询了施工的朋友,此时柱根处也难得捣密实,这与设计的初衷是相违背的,设计与施工的矛盾。是否大柱距强支撑的厂房不太适合满足混凝土结构强节点弱构件的要求,有此疑问。
回复
jackie221
2012年05月13日 21:28:08
7楼
真的很不错哈,非常感谢 ,辛苦了
回复
chevoky
2012年05月14日 09:06:03
8楼
期待高手来答疑
回复
cb305
2012年05月14日 16:49:52
9楼
做预埋钢板吗,钢筋绑扎完后,将预埋钢板定位焊接在钢筋上就行了。柱间支撑连接板等浇筑完砼拆触摸板模板拆除后焊接在预埋钢板上就行了。