小区11层,6楼以上变频二次供水,不知为什么,用户放出来的水好多气泡,求救

小区11层,6楼以上变频二次供水,不知为什么,用户放出来的水好多气泡,求救
免费打赏
zhuzg110
2012年05月15日 08:30:11
12楼
11层出水6公斤是有点大,但压力大不是有气的主要原因,根据规范,你这个给水立管顶端应设自动排气阀,另外你这个系统好像变频系统也没有调好。
回复
bushking
2012年05月17日 10:51:36
13楼
你这个问题是:你选的是上行下给式供水,你在屋顶的横干管上是不是看到水-水泡向前流动?不是满管的水在流动?那是你水泵扬程够了,而是你水泵流量不够或你的给水干管过小!里面的空气是楼的上部用户打开龙头负吸入进了的,就是说如加压区的下部用户用水,上部用水打开龙头不出水,反而进空气,哈哈,这下空气掺进了水,下部用户的龙头当然嘟嘟的出现大量的气泡了。因我也出现过同样的表况,那是一个八层学生公寓,学生用水集中,故一到早上用水高峰,八层的学生打开龙头没水用,而一楼等就出现你说的大量气泡的现象!后来我加了根主管,就没事了。这是我的经验之谈,
回复
zhiguoshang
2012年06月16日 14:59:28
14楼
谢谢楼上的回复,不过不是上行下给供水,上行上给,哪来的
水平横管呀,准备降下压试试