求教:自动喷淋试水装置的位置,当最不利点附近没有排水点时,应如何处理,有人说将试水阀绕到有排水的地方,可以吗?
求教:自动喷淋试水装置的位置,当最不利点附近没有排水点时,应如何处理,有人说将试水阀绕到有排水的地方,可以吗?
22楼
在最不利点末端无排水点时,可将试水点的试水管出口引到最近有排水点的地方或可排试水的地方再设试水阀,但要注意以下两点:
1.引管要顺坡下去,不能向上反坡,以防憋堵排水不畅;
2.压力表的位置不可移动,还应设在最不利点末端,即,要与移走的试水阀分在两处,以便正确地显示末端最不利点的管网压力。
3.每个防火分区都要独立设置试水装置,不可互相代替。
4.试水阀移走后,要防止试水阀随便被人打开放水,以防喷淋系统误动报警.如若不然,就不要移走试水阀,只移走排水口即可.
回复
23楼
我认为排水装置是在调试、验收及平时维护时使用,可考虑在需要时在试水装置末端加设一根软管引到能排水的地方,或设置临时排水点。
回复
24楼
同意楼上的
回复
25楼
排水阀是最好不要移,引一条排水管到可以排水的地方.
回复
26楼
jing pi
回复
27楼
可以的。
回复
28楼
要做个漏斗排水,
排水管可以绕呀。
试水的不可更改呀。
会影响水力条件。
回复
29楼
对于像住宅楼这样,一般没有公共卫生间的地方,在最不利喷头附近设置末端试水装置,可以将排水管做到公共管井内解决。条件允许可以单独设置排水立管,受限时可接入排水管道,但要符合横管与立管连接要求。
回复
30楼
是的。要绕!
回复
31楼
绕
回复