紧急求助:自动喷淋试水装置的位置
ema_yu
ema_yu Lv.2
2004年04月26日 20:09:18
只看楼主

求教:自动喷淋试水装置的位置,当最不利点附近没有排水点时,应如何处理,有人说将试水阀绕到有排水的地方,可以吗?

求教:自动喷淋试水装置的位置,当最不利点附近没有排水点时,应如何处理,有人说将试水阀绕到有排水的地方,可以吗?
免费打赏
gqsxh
2004年05月18日 17:24:34
32楼
我认为在报警阀后最不利喷头处设末段试水装置,要设排水管,其余各层各防火分区只设试水阀,不必专设排水管软管就可解决了.
回复
wangfan
2005年01月14日 14:17:21
33楼
ema_yu 能留下联系方法吗?
回复
wangfan
2005年01月14日 14:18:55
34楼
ema_yu 能留下联系方法吗?
回复
water960223
2005年01月14日 16:15:03
35楼
有条件应该绕或设排水立管
回复
shuyan234
2005年01月17日 16:36:48
36楼
同意
回复
lijl168
2005年03月21日 19:17:27
37楼
附近如有雨水管,可就近接雨水管,我做过,没问题。
回复
ray820922
2005年03月21日 21:02:06
38楼
OF COURSE!~!
回复
往事不堪回首
2005年05月09日 23:53:18
39楼
这种情况下一般会做一条专门的排水立管。
回复
ice
2005年05月10日 10:16:59
40楼
方法一:做一个排水漏斗,一条专门的排水立管就可以了。
方法二:稍微改变干管布置,使试水位置处于可排水的区域。
方法三:做临时排水设施。
回复
jetliu51
2005年06月16日 16:50:42
41楼
其实可以先找有排水条件的地方,然后把那个地方做成是最不利的喷头,那么就不需要绕了。