需改造案例:职工公共浴室 症状:忽冷忽热 热水主机:0.23MW油热水锅炉 循环水泵:6.3立方/时,扬程20M。用于热水箱-----热水主机的水循环 热水箱:3立方,冷水直接补入热水箱,同用水点只有3M落差,熱水无增压泵。 淋浴头:34个,用水时间约2小时 双管供水,用水点双联龙头混合 管网:男女浴室总管分别为DN40(10個淋浴头)、DN50(24個淋浴头),管网没有布置成环网而且由大至小變徑
需改造案例:职工公共浴室
症状:忽冷忽热
热水主机:0.23MW油热水锅炉
循环水泵:6.3立方/时,扬程20M。用于热水箱-----热水主机的水循环
热水箱:3立方,冷水直接补入热水箱,同用水点只有3M落差,熱水无增压泵。
淋浴头:34个,用水时间约2小时
双管供水,用水点双联龙头混合
管网:男女浴室总管分别为DN40(10個淋浴头)、DN50(24個淋浴头),管网没有布置成环网而且由大至小變徑
请高手帮我看一下,水箱是否够大,怎么改造???谢谢(注:是一個老的給排水工程師搞的,已退休回家)
2楼
http://co.163.com/forum/content/1666_529268_1.htm
回复
3楼
你是说淋浴出水忽冷忽热吗?
回复
4楼
按冷水温度10,淋浴器用水定额400L/h,小时热水17立方,小时耗热0.474MW。主机太小,建议冷水由冷水箱供水。热水成环,冷水成环。加冷水箱供水是关键
回复
5楼
“冷水成环”什么意思呢??謝謝!
回复
6楼
我认为加压应该可以解决~`
热水管道最好用铜管~
水箱看可不可以放高点~
回复
7楼
按冷水温度10,淋浴器用水定额400L/h,小时热水17立方,小时耗热0.474MW。主机太小,建议冷水由冷水箱供水。热水成环,冷水成环。加冷水箱供水是关键
回复
8楼
34个淋浴器的供水管采用黄环状。
主要问题应该是冷热水压力源不同,冷水用市政,而热水用水箱,市政水压波动就会引起冷热水不平衡。供水管不成环会使得淋浴器之间相互影响
回复
9楼
冷热水成环是为了配水均匀,加冷水箱是为了冷热水压力相等,不过水箱高度3米好象小了点,淋浴器的流出水头好象是5米吧
回复
10楼
冷热水管通过类似三通输出,由于冷热水压力不均引起,若达到稳定水温,必须要求为水力动态平衡。流量增大,会导致压力下跌。可采用自力式压力平衡恒温混水阀解决。
回复
11楼
用水忽冷忽热主要有两个原因:1是冷热水压不稳,2是系统不是环状且管径偏小,水压问题可以设减压稳压阀处理,设冷水水箱比较麻烦,第二管径可以改成DN50/DN70的环状管网。这样就可以了,再就是计算一下阻力损失。
回复