如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二
如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二
2楼
这样的跨度做普通的混凝土结构已经既不经济,更不安全了。应该采用预应力结构。井字梁的分格可以再大一些,特别是采用预应力以后可以更大一些。我网上有关于井字梁设计的论文,可以参考一下。
回复
3楼
这样大跨度,做普通钢筋混凝土楼盖不是经济的选择,如果可能可以预应力结构或钢结构楼盖。
如果一定要做普通钢筋砼楼盖,井字梁间距偏小,井字梁截面也偏大,次梁+楼板太重(折算厚度超过了400厚),可以调整减小试算。
回复
4楼
为什么特意避开有柱子的地方设梁啊?
回复
5楼
我接到的时候方案基本定了,可能改做其他结构形式不大可能了,我会把梁间距调大一点,截面调小一些试算一下
回复
6楼
书上说,对于梁柱刚度悬殊的情况,梁不应拉在柱子上,有的连柱,有的不连柱,连柱的受荷较大,容易破坏;
我这种情况梁柱刚度不悬殊,不知道能不能连柱,现在就暂时避开柱位了
回复
7楼
建议斜着拉梁。
回复
8楼
现在又现浇空心楼板,可能也可以考虑。
回复
9楼
建议柱子旁边的梁尽量放在柱子上,跨度再小点...
回复
10楼
跨度太大了,个人建议采用钢梁,钢梁上做叠合板的形式
回复
11楼
间距做的也太匀称了吧。把柱边的梁尽量落在柱上。这样结构安全很多了
回复