【请教】19000x21600井字梁楼盖结构,第一次做,求有经验者不吝赐教·`
hallelujah_amen
2012年05月10日 09:51:45
只看楼主

如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二

如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二

未命名.jpg

免费打赏
无间道
2012年05月10日 10:18:38
2楼
这样的跨度做普通的混凝土结构已经既不经济,更不安全了。应该采用预应力结构。井字梁的分格可以再大一些,特别是采用预应力以后可以更大一些。我网上有关于井字梁设计的论文,可以参考一下。
回复
morgan_liang
2012年05月10日 16:54:05
3楼
这样大跨度,做普通钢筋混凝土楼盖不是经济的选择,如果可能可以预应力结构或钢结构楼盖。
如果一定要做普通钢筋砼楼盖,井字梁间距偏小,井字梁截面也偏大,次梁+楼板太重(折算厚度超过了400厚),可以调整减小试算。
回复
mumutiantian104
2012年05月10日 17:38:47
4楼
为什么特意避开有柱子的地方设梁啊?
回复
hallelujah_amen
2012年05月11日 11:06:08
5楼
我接到的时候方案基本定了,可能改做其他结构形式不大可能了,我会把梁间距调大一点,截面调小一些试算一下
回复
hallelujah_amen
2012年05月11日 11:10:17
6楼
书上说,对于梁柱刚度悬殊的情况,梁不应拉在柱子上,有的连柱,有的不连柱,连柱的受荷较大,容易破坏;
我这种情况梁柱刚度不悬殊,不知道能不能连柱,现在就暂时避开柱位了
回复
caishea
2012年05月11日 16:52:16
7楼
建议斜着拉梁。
回复
xudonghz
2012年05月13日 10:59:13
8楼
现在又现浇空心楼板,可能也可以考虑。
回复
chenzhrg
2012年05月14日 09:54:47
9楼
建议柱子旁边的梁尽量放在柱子上,跨度再小点...
回复
zzlaisheji
2012年05月14日 10:27:06
10楼
跨度太大了,个人建议采用钢梁,钢梁上做叠合板的形式
回复
seaking1988
2012年05月14日 10:45:27
11楼
间距做的也太匀称了吧。把柱边的梁尽量落在柱上。这样结构安全很多了
回复

相关推荐