【请教】19000x21600井字梁楼盖结构,第一次做,求有经验者不吝赐教·`
hallelujah_amen
2012年05月10日 09:51:45
只看楼主

如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二

如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二

未命名.jpg

免费打赏
hhliaofeng
2012年05月14日 10:50:34
12楼
广东省院建议10X10的板块用空心楼盖较合适,这个有点大了
回复
zzxzd1984
2012年05月14日 11:03:17
13楼
为什么特意避开有柱子的地方设梁啊?这个梁布置太怪异了。
回复
anang1980
2012年05月14日 11:12:46
14楼
建议做斜向井子梁,这样每个框架梁均同柱连接,受力也不错!
回复
mini结构师
2012年05月14日 11:19:39
15楼
如果是2700,那就不是密勒楼盖,为什么非要凑齐2700!,跟柱子不对位才是你这个设计的诟病。
这个跨度做混凝土屋盖是大型教室、电影院的常见方式,完全可以做。未必一定要做预应力,如果工程量小,预应力反而不经济。
只做单向梁即可。
回复
evilcamel
2012年05月14日 11:51:40
16楼
建议双向框架梁联合受力,柱子做矩形柱,梁做到1600mm以上,并验算裂缝和挠度,中间小梁随便了,500高也差不多
回复
lyj902
2012年05月14日 12:01:24
17楼
现在 一般做法是 预应力井字梁+现浇空心楼板 图上的 井字梁区域4个角柱 好像截面不够大呀~
回复
1xxxxy
2012年05月14日 12:08:59
18楼
现在 一般做法是 预应力井字梁+现浇空心楼板 图上的 井字梁区域4个角柱 好像截面不够大呀~
回复
morgan_liang
2012年05月14日 12:40:37
19楼


这样大跨度,如果梁连到柱上,柱配筋会很大甚至超筋。井字梁的受力也会很不均匀,有时会失去井字梁的意义变成主次梁关系。
回复
cgc2010
2012年05月14日 13:00:09
20楼
1.png 2.png 3.png
这些是已经完工的,楼主看是否有用
回复
xili0064
2012年05月14日 13:42:03
21楼
楼上的不错,
回复

相关推荐