【请教】19000x21600井字梁楼盖结构,第一次做,求有经验者不吝赐教·`
hallelujah_amen
2012年05月10日 09:51:45
只看楼主

如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二

如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二

未命名.jpg

免费打赏
hallelujah_amen
2012年05月14日 13:45:17
22楼
谢谢,见过实际工程的图,心里踏实多了
看了各位同仁的高见,心里也有点谱了
回复
hallelujah_amen
2012年05月14日 13:46:18
23楼
有点不明白,能上个单线条的方案图吗?
回复
jackie221
2012年05月14日 14:42:12
24楼
建议梁拉在柱子间 间距可以做成不一样的
回复
xueliang0214
2012年05月14日 16:51:44
25楼
可以试试预应力空心楼盖,边梁要做强
回复
a283727575
2012年05月14日 17:25:30
26楼
确实应该把能放在柱上的梁放柱上,而且框架梁的跨度并不大,主要是承受井字梁传来的集中荷载,截面需要设那么大吗?请指教!!
回复
xiaoxingyi850124
2012年05月14日 18:04:38
27楼
为什么特意避开有柱子的地方设梁啊?这个梁布置太怪异了。
回复
xfl18
2012年05月14日 18:19:21
28楼
边梁应做强些,里边的井字梁截面可小些,1/20L(短跨)可。
回复
chongyajiji
2012年05月14日 22:04:44
29楼
这样做井字楼盖不是很经济,梁截面做的太大了,上面有大侠分析的很好了,楼主可以参考。
回复
aaaaagg1
2012年05月15日 09:00:44
30楼
应该好好利用周边的柱布置井字楼盖,因为结构以传力简洁明确为目标!
回复
hallelujah_amen
2012年05月15日 09:51:46
31楼
我查了下井字梁静力学计算手册,根据附录A,均布荷载设计值10KN/㎡,梁间距2700,矩形截面,
根据公式A-2计算得跨高比β=20.8,
查附表A5得修正系数α3=0.946,
查附表A2得修正系数α1=1.036,
查附表A3得修正系数α2=1.074,
可求得允许跨高比[β]=20.8*0.946*1.036*10.74=21.89
根据手册,梁确实可以做小,但是挠度会变大,当然挠度也可以用起拱的方式解决
另外,我的边梁现在是1500*400的,柱子是600*600的,这两个截面还需要优化改动吗?
回复

相关推荐

APP内打开