如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二
如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/CA/D5/rBBhH11Gi4aAVeZOAAGqJN0oqTQ894.jpg)
22楼
谢谢,见过实际工程的图,心里踏实多了
看了各位同仁的高见,心里也有点谱了
回复
23楼
有点不明白,能上个单线条的方案图吗?
回复
24楼
建议梁拉在柱子间 间距可以做成不一样的
回复
25楼
可以试试预应力空心楼盖,边梁要做强
回复
26楼
确实应该把能放在柱上的梁放柱上,而且框架梁的跨度并不大,主要是承受井字梁传来的集中荷载,截面需要设那么大吗?请指教!!
回复
27楼
为什么特意避开有柱子的地方设梁啊?这个梁布置太怪异了。
回复
28楼
边梁应做强些,里边的井字梁截面可小些,1/20L(短跨)可。
回复
29楼
这样做井字楼盖不是很经济,梁截面做的太大了,上面有大侠分析的很好了,楼主可以参考。
回复
30楼
应该好好利用周边的柱布置井字楼盖,因为结构以传力简洁明确为目标!
回复
31楼
我查了下井字梁静力学计算手册,根据附录A,均布荷载设计值10KN/㎡,梁间距2700,矩形截面,
根据公式A-2计算得跨高比β=20.8,
查附表A5得修正系数α3=0.946,
查附表A2得修正系数α1=1.036,
查附表A3得修正系数α2=1.074,
可求得允许跨高比[β]=20.8*0.946*1.036*10.74=21.89
根据手册,梁确实可以做小,但是挠度会变大,当然挠度也可以用起拱的方式解决
另外,我的边梁现在是1500*400的,柱子是600*600的,这两个截面还需要优化改动吗?
回复