【请教】19000x21600井字梁楼盖结构,第一次做,求有经验者不吝赐教·`
hallelujah_amen
2012年05月10日 09:51:45
只看楼主

如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二

如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二

未命名.jpg

免费打赏
蓝色之翼
2012年05月15日 11:35:03
32楼
有柱子的地方最好有梁啊,要不配筋会很不利的啊
回复
xiaxiaojiang
2012年05月15日 11:41:26
33楼
可以做空心楼盖啊
回复
天地不言
2012年05月15日 14:08:17
34楼
介意采取相关措施避免这种情况,井字梁非得均匀布置?
结构的也得变通点,井字梁距离再大些,有人提议斜梁也挺好啊。
回复
zh3mc
2012年05月15日 14:52:44
35楼
不用一块等分,有柱子地方有梁,剩下平分吧,,,
回复
caishea
2012年05月15日 14:53:37
36楼
回复
zkoei
2012年05月15日 15:00:00
37楼
其它的不说了,我原来有比较过,做斜向的井字梁比较好,正常的井字梁,除边梁外,4根梁连接于柱,做斜向井字梁的话有10根梁连于柱,优劣很明显的
回复
architectwu
2012年05月15日 15:32:57
38楼

这种情况搭柱的和搭梁的梁一样高啊,搭在柱上的是不是应该做高做大
回复
lfp_xyf201199
2012年05月15日 17:10:11
39楼
考虑密肋楼盖不?
回复
feixue312303189
2012年05月16日 09:34:25
40楼
边梁要做刚,截面取大点,控制扭矩和变形,井字梁高可取跨度的1/15~1/20的跨度,梁宽不要取得太宽,1/4或者250均可,减小自重,计算时以控制挠度为主,挠度可以通过施工时预起拱,减小挠度,井字梁应该是要劈开柱子的,防止支座破坏,通过SATWE计算可以算出结果。
回复
迟来的喜悦
2012年05月16日 09:59:54
41楼
井格梁间距一般2米左右为佳,梁截面高度根据荷载大小取跨度的1/16~18,尽量对应柱设梁;板厚80即可,每必要100厚,使梁负担加大,梁板配筋增加,不经济;边梁箍筋全长加密,配吊筋,配抗扭腰筋,顶部通长钢筋不少于4根,四肢箍为佳;柱对应梁跨方向截面适当加大,保证梁柱线刚度比不大于1。
回复

相关推荐

APP内打开