如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二
如图,纵向柱距6300,横向柱距7200,下面是大厅,本层是大会议室,烦请有经验的亲指点一二
42楼
采用密肋楼盖,密肋梁间距取1--1.5米之间,梁的高度取到1/20的梁跨度。
回复
43楼
建议做空心楼板,这样的跨度较容易实现。
板厚可以取到跨度的1/25.
回复
44楼
井字梁截面大了,网格没必要均分,有柱子的地方为什么不搭梁呢,何必非要都搭在边梁上
回复
45楼
柱间要拉梁,间距不一定要完全一样
回复
46楼
井字梁要有一个强大的边框,传力简洁合理,应该直接传到柱上。。。。
回复
47楼
能搭到的梁都搭柱子上去。我看不需要做井字梁,跨度不大
回复
48楼
建议做钢梁+混凝土板形式
回复
49楼
两种做法:
1梁搭柱子
2梁避开柱子
两者各有优劣,3楼说的可参考
回复
50楼
涨见识了!
回复
51楼
考虑结构实际受力合理,斜向布置井格梁
回复