前几天小区内一栋住宅楼上部分住户电器烧毁,具体情况如下:1、烧毁电器的住户均位于同一栋住宅楼的同一单元;2、烧毁的电器几乎全部为插座上的电器,包括抽油烟机,冰箱,电脑,热水器,消毒柜等;3、发生电器烧毁事件的大都位于8——11楼(本住宅楼新竣工投入使用1年办,总层数11层);4、据物业公司说,事后他们随即到住户家中进行测量,发现电压均正常,于是恢复供电,至今已有5天,一切正常;5、相关单位在事后也开会讨论事故的原因,总结原因可能为①个别或某住户装修对电器进行改造时未将零线接牢靠造成零线松动(主要原因);②小区配电室变压器电压不稳(次要原因);
前几天小区内一栋住宅楼上部分住户电器烧毁,具体情况如下:
1、烧毁电器的住户均位于同一栋住宅楼的同一单元;
2、烧毁的电器几乎全部为插座上的电器,包括抽油烟机,冰箱,电脑,热水器,消毒柜等;
3、发生电器烧毁事件的大都位于8——11楼(本住宅楼新竣工投入使用1年办,总层数11层);
4、据物业公司说,事后他们随即到住户家中进行测量,发现电压均正常,于是恢复供电,至今已有5天,一切正常;
5、相关单位在事后也开会讨论事故的原因,总结原因可能为①个别或某住户装修对电器进行改造时未将零线接牢靠造成零线松动(主要原因);②小区配电室变压器电压不稳(次要原因);
特此向各位师傅请教:1、本次电器烧毁事故的原因有哪些,哪个原因可能性较大?
2、如果某一户装修零线不牢靠是否会造成这次事故?
请各位高手帮忙分析,有不清楚的地方请问,我跟帖回复。谢过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32楼
回复
33楼
学习中!多谢各师傅。
回复
34楼
楼主的问题,估计有答案了! 希望楼主将8-11楼的供电情况再具体的说明一下,方便大家更好地交流!
回复
35楼
我也有过这样的经历,当时就烧了好多家的电器,也刚好在要过年了,年夜饭都是没有来得及吃。当时是住户总配电箱内漏电坏了。对于三相五线制供电网络,运行过程中中性线(零线)接触不良或在任意一处有断开现象,使其产生其星形接法的用电负荷中性点位移(位移角度取决于三相负荷的不平衡度),位移后使得实际加在三相负荷端的电压严重失衡(而用电负荷的额定电压都为220V),这样电压高的相负荷将承受远高于额定电压等级的实际电压,电压低的相负荷还显得电压不足,其后果将造成高电压负荷功耗增大、电流上升,此时漏电总开关是不会因此故障而产生漏电保护跳闸(因网络不是某点接地而造成), 因漏电总开关具备自动断路器的复式脱扣功能,此时的电流过大应使总开关热脱扣甚至速断脱扣功能动作,从而断开总电源,使其电压过高相负荷得到保护,减少或杜绝因故障造成的不必要损失
回复
36楼
零线接触不好只是他家的事,并不会影响别的住户,如果有个别人装修的时候接线把零排上接成火线,正好小区总空开不是漏电的话,那就有这个可能了
回复
37楼
零线接触不好只是他家的事,并不会影响别的住户,如果有个别人装修的时候接线把零排上接成火线,正好小区总空开不是漏电的话,那就有这个可能了
回复
38楼
问题出在单相三眼插座的接地线,穿了火线了,L是L,N是N,PE是L,
回复
39楼
可以肯定8——11楼总N线烧断,电压由220V升至380V线电压,造成家用电器烧毁。此事故在各地时有发生。
回复
40楼
路过学习了,不错的讨论内容!
回复
41楼
同意
回复