【求解】电压均正常,小区同一单元住户插座电器烧毁
houlei5836
houlei5836 Lv.3
2012年05月10日 10:07:45
只看楼主

前几天小区内一栋住宅楼上部分住户电器烧毁,具体情况如下:1、烧毁电器的住户均位于同一栋住宅楼的同一单元;2、烧毁的电器几乎全部为插座上的电器,包括抽油烟机,冰箱,电脑,热水器,消毒柜等;3、发生电器烧毁事件的大都位于8——11楼(本住宅楼新竣工投入使用1年办,总层数11层);4、据物业公司说,事后他们随即到住户家中进行测量,发现电压均正常,于是恢复供电,至今已有5天,一切正常;5、相关单位在事后也开会讨论事故的原因,总结原因可能为①个别或某住户装修对电器进行改造时未将零线接牢靠造成零线松动(主要原因);②小区配电室变压器电压不稳(次要原因);

前几天小区内一栋住宅楼上部分住户电器烧毁,具体情况如下:
1、烧毁电器的住户均位于同一栋住宅楼的同一单元;
2、烧毁的电器几乎全部为插座上的电器,包括抽油烟机,冰箱,电脑,热水器,消毒柜等;
3、发生电器烧毁事件的大都位于8——11楼(本住宅楼新竣工投入使用1年办,总层数11层);
4、据物业公司说,事后他们随即到住户家中进行测量,发现电压均正常,于是恢复供电,至今已有5天,一切正常;
5、相关单位在事后也开会讨论事故的原因,总结原因可能为①个别或某住户装修对电器进行改造时未将零线接牢靠造成零线松动(主要原因);②小区配电室变压器电压不稳(次要原因);
特此向各位师傅请教:1、本次电器烧毁事故的原因有哪些,哪个原因可能性较大?
2、如果某一户装修零线不牢靠是否会造成这次事故?
请各位高手帮忙分析,有不清楚的地方请问,我跟帖回复。谢过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
yuhai293711
2012年05月12日 17:24:11
42楼
同意8#观点,字数不够
回复
lichengwen163
2012年05月12日 20:16:24
43楼
应该是N线有问题,断线或者解除不好。
回复
fhan5918
2012年05月12日 21:33:59
44楼
应该是共用零线有问题
回复
xiaoliudiangong
2012年05月12日 22:25:56
45楼
问题出在零线上。
回复
杨喜羊羊
2012年05月12日 23:23:54
46楼
学习中,呵呵~~
回复
vbn
2012年05月13日 00:01:07
47楼
未命名.JPG
回复
zzhspeed
2012年05月13日 00:46:48
48楼
看起来很像7~8楼之间的N干线断了。不过不知道为什么又好了。
回复
逍遥翁
2012年05月13日 01:10:17
49楼
应该是8楼的箱子主零线有问题仔细查找一定有收获。
回复
liuyafei2012
2012年05月13日 09:35:58
50楼
是不是导线的规格选择小了,生热厉害而烧坏了呢
回复
北大山人
2012年05月13日 09:46:36
51楼
请楼主把整个楼的配电系统图贴出来,这样大家都能看的清楚了,其实现在住宅楼三相受电方式后,由于N线的接触不好或断开发生大范围烧坏家电的事故时有发生,在这种三相受电的供电系统中,N线是不能断的啊!物业的电工们长点心吧!
回复

相关推荐

APP内打开