在做空调设计时,通常会遇到温度和湿度精度要求,如25±1℃如何控制才能达到规定精度呢?
在做空调设计时,通常会遇到温度和湿度精度要求,如25±1℃
如何控制才能达到规定精度呢?
12楼
他的意思是定露点,靠加热器调节
回复
13楼
收到
回复
14楼
还是不明白!!
1、同冷量,风量大,效果好
2、风口布置方式,和风口形式也影响精度,总体的气流组织形式。
3、加自控,比如根据回风温度控制阀门开启大小。
回复
15楼
电加热控制比较灵敏
回复
16楼
空气调节设计精度要求的项目为两项:1、温度,如上面所说的25±1或25±0.5等;2、相对湿度,60±5或60±1。即在焓湿图上由温度上、下限和相对湿度上、下限所形成的近似于菱形的图形面积愈小,则精度愈高。谢谢。
回复
17楼
在选设备后,靠温控能达到要求吗???????
回复
18楼
非常同意6.9楼的意见,,主要就是考虑这方面的问题
回复
19楼
[引用] 2006-11-09 10:12:27.0 第15楼以下是引用yyf19770826在2006-11-09 10:10:02.0发表的内容:
以下是引用nky6666在2006-11-08 13:11:50.0发表的内容:
以下是引用vincent_nk在2006-11-07 22:13:59.0发表的内容:
以下是引用wpfnet在2006-11-07 20:48:04.0发表的内容:
控制露点,湿度优先,回温回湿
正负一还是好做的
请教:精度和露点有什么关系?
定露点后,靠加热器调节是在末端还是在什么地方?如果在末端,在定露点后是否要加一点热(机组内部),以保证风管内的相对湿度不是太高?
回复
21楼
1、如上面所说的25±1或25±0.5等,应该是用到恒温恒湿空调机了.
回复