我在湖南岳阳修武广线的一个工地上见到一个电工把进线接在断路器下面被我强行禁止了,我只知道这样不允许,但不知道什么原因,可能是断路器操作机构的原因,请大家多指教.
我在湖南岳阳修武广线的一个工地上见到一个电工把进线接在断路器下面被我强行禁止了,我只知道这样不允许,但不知道什么原因,可能是断路器操作机构的原因,请大家多指教.
32楼
不可以!!!!!那样就失去保护作用,可能造成事故.现场安全管理不允许.
回复
33楼
你强行禁止有可能是错误的,如为安装不便或其它许可情况是允许的。《措施:4。5。3。19断路器的接线方式,一般情况下上侧接电源下侧接出线。》
回复
34楼
同意21楼观点,有此断路器不能下进线,和灭弧系统有关系,也不是不能下进线,而是需降容使用,并且分断能力降低,DW15断路器1600框架以上的可以下进线,像630A的就不能下进线。和框架结构有关系。
回复
35楼
CM1开关M型的可以下进线,其它型的不能下进线。
国产塑壳断路器一般不能下进线
回复
36楼
现在有一些塑壳开关做成双触头结构,下进上进就没什么区别了,
回复
37楼
得想想
回复
38楼
学习
回复
39楼
看过各楼主的意见,感到长知识了.个人认为要明确这个问题首先要了解断路器的构造及动作元理.电气元件的本身安全与使用安全是不可忽视的,故讨论明确是很有必要的.
回复
40楼
回复
41楼
漏电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。那么能不能把电源接在负载端,而把负载接在电源端呢?不行。因为在我国现阶段,触电保护领域使用最广泛的就是电子式漏电断路器,由于电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器分断电路后脱扣线圈即刻断电。如果把漏电断路器上进线和下进线接反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣线圈上,就会烧毁线圈,使整个漏电断路器丧失漏电保护功能。
断路器还可以用,只不过其保护 功能就失效了。
如果开断短路电流,电弧虽然大部分进入灭弧室,但总有一部分带电的游离气体向动触头连接部分移动,可能发生相间短路
上进线是为了安全的考虑,一般断路器的脱扣方向是向下,也就是重力的方向,如果下进线,脱扣器脱扣方向向上,必须克服重力才能实现脱扣,等于有一个附加阻力,不安全。
这要看具体情况而定,对于高压断路器,操作回路另外设有直流控制电源,断路器从上面进线或者下面进线都可以,要看具体盘柜的布置了,我厂6KV厂用段的进线开关就是从下面进线的,开关上口接母线,然后接出负荷分支.如果是低压漏电保护器就不可以从下边进线的,这样就不方便动作,对于低压接触器,从下边进线也可以,只是很不符合人们的习惯,容易使某些人在不注意的时候误碰触电.
有框架断路器可以下进线,具体看其说明书。有些断路器不能下进线,是因为他的灭弧装置在断路器断口上方,只有对上进线的时候能有效灭弧。如果硬要下进,则会降低断路器的分断能力。所以,选择时应该注意其进线方式。
我厂是专业生产配电箱/柜的,有的断路器(MCCB)是可以在电源下进线的,和上进线没有区别,像日产三菱等;有的就明确规定不可以了,要分清是那个生产商出的,大多数都可以下进上出的。MCB一般很少下进上出
一楼说的情况应该是普通的断路器。型号应该是C或者是DZ系列。一般情况下可以的。它不存在漏电保护的问题。但是容量可能有所损失。工地上用的是不规范的接法但是有的时候是很方便有效的
架断路器一般都是下进线,主要是方便走线,一般的小断路器如果倒进线的话得降容使用了,保护功能也不能正常使用,ABB的微型断路器都可以下进线,而且容量不变,国产的大都不行.
好多断路器都可以啊,也不用降容使用,作为联络用的断路器都要有下进线功能
回复