大家见过从断路器下面进线的吗?
fangming22
fangming22 Lv.2
2006年11月07日 23:41:10
来自于断路器
只看楼主

我在湖南岳阳修武广线的一个工地上见到一个电工把进线接在断路器下面被我强行禁止了,我只知道这样不允许,但不知道什么原因,可能是断路器操作机构的原因,请大家多指教.

我在湖南岳阳修武广线的一个工地上见到一个电工把进线接在断路器下面被我强行禁止了,我只知道这样不允许,但不知道什么原因,可能是断路器操作机构的原因,请大家多指教.
免费打赏
stk
2006年11月10日 23:42:35
52楼
国产塑壳开关一般可以下进线,但分断能力只能按开关额定分断能力一半使用,国外开关大部分都可以上、下进线分断能力相同,个人经验
回复
nhsl
2006年11月11日 07:29:30
53楼




觉得有道理,
回复
powerxp001
2006年11月11日 08:39:30
54楼
不要轻信厂家样本,国内大部分厂商还没完善的实验设备和数据,从有的电缆厂样本的载流量就可看出.
要看的话,以大厂商为主.
回复
appleyang528
2006年11月11日 11:25:05
55楼
看糊涂了,怎么好多人说上进线,下进线什么的! 我想楼主的意思是 漏电器 电源侧和负载侧颠倒过来接线吧??
回复
liuxuesheng-001
2006年11月11日 11:44:12
56楼
学习了,长见识了
回复
zzp820227
2006年11月11日 12:54:11
57楼
除非厂家指定了电源端,出线端!!
不然一般可以通用
回复
wm918zh
2006年11月11日 14:06:58
58楼
1。开断电流降低
2。灭弧室的设计原因,开断时易发生相间短路
3。使用说明上允许下进线的就只能下进线
4。任何断路器都不允许倒装,紧张时人有习惯往下拉或往身边拉的动作
5。一般情况下都应严格按照上进线来安装


回复
sbudng_06
2006年11月11日 14:22:17
59楼

我见过自备发电站的VOVOL的发电机组全从DW15/1000A的断路器下端进线。
回复
hotinfo
2006年11月11日 14:23:20
60楼


我见过一台国外的电池充电器,它的电源进线端断路器就是倒装的,开、关方向和我们的习惯是反的,汗。。。。。
回复
bfl_barbara
2006年11月11日 14:24:25
61楼




我觉楼上讲的得很全面

大部分国产的开关不能下桩进线,如果特殊情况要用,请问清楚开关厂家是否可以这样做,还要考虑电流问题。
同事曾经咨询过ABB,施耐德的开关,他们指明可以在开关下桩进线,但是会降容。
再加上判断以及操作习惯的原因。所以建议尽量不要用下桩进线。