我在湖南岳阳修武广线的一个工地上见到一个电工把进线接在断路器下面被我强行禁止了,我只知道这样不允许,但不知道什么原因,可能是断路器操作机构的原因,请大家多指教.
我在湖南岳阳修武广线的一个工地上见到一个电工把进线接在断路器下面被我强行禁止了,我只知道这样不允许,但不知道什么原因,可能是断路器操作机构的原因,请大家多指教.
62楼
看看产品提供的说明书吧,不能一棒子全打死啊
回复
63楼
谢谢!
回复
64楼
有的低压断路器不可以下进线的原因
1、结构原因。下进线时,下端为电源侧,虽然电弧大部分都会进入到灭弧室,但是总有那么一部分游离气体向动触头的连接部分(电源侧)移动,可能发生相间短路;上进线呢,看到过一种金属栅片灭弧室,在它的排气孔上端有用绝缘材料制成的栅状隔板,它能使上部逸出的游离气体得到冷却和消游离,可以避免相间短路等故障。当然,不同灭弧室结构形式是多样的,但是目的都是这么一个。
2、恢复电压原因:恢复电压是指断路器开断短路电流过程中加在动、静触头之间的电压。有稳态恢复电压和暂态恢复电压。下进线的电感、电容、电阻相对于上进线要高许多,所以它的暂态恢复电压要高很多,造成了电弧重燃、熄弧困难。要真正弄明白这些,需要了解电弧理论等电器基本理论,对于生产厂商有用,对于我们应用者来说,知道点就可以了。
下进线因为有悖于人的常规思维,有可能引起触电的危险,带过载、短路保护的电子式剩余电流动作断路器也只能上进线。
有些开关能上能下的原因是因为触头的开距大,相间距大,并采取了隔离等绝缘措施,或独立作成小室,,或者某些塑壳式采用双断点,所以能上能下。
回复
65楼
可以吧
但很少见
一般的在配电箱(柜)中母线都在断路器上面
回复
66楼
回复
67楼
下进线就是下端为电源端了,当然是可以的,只是不符合公众习惯,做好表示就可以了
回复
68楼
用电缆就可以实行那啊
回复
69楼
哈哈,看了大家的发言,我觉得有两个问题:
1、下面进线是指把应该接电源的一端接了负荷侧、一端接负荷侧的接了电源侧,这个问题应该首先龙清楚地。而不是仅仅是方向的问题。
2、本人认为:这样子是不妥当的。一方面对于漏电保护会造成不能正确动作的后果;其次失压脱扣功能会受影响;第三、影响开关的容量。
妥否,请斧正。
回复
70楼
电源进线从断路器的下端接入显然是不宜使用的。理由:1、习惯问题。一般电工对断路器的接线习惯都是上进下出。 如果改为下进上出,会带来严重的安全问题,尤其是在工地上,对配电箱的使用维修不会是同一个电工。2、断路器的结构中有保护系统,保护系统一般也不允许这样做,虽然现在有些断路器允许,接线应该严格按照断路器说明书来操作,但是工地上的操作维修不会去看说明书。所以,在工地上禁止把电源进线接在断路器下方是对的。
回复
71楼
有框架断路器可以下进线,具体看其说明书。不过最好还是按常规的来好一点!!!
回复