公共场所集中空调通风系统卫生规范相关问题请教
yedan2010
yedan2010 Lv.2
2006年11月08日 10:32:57
只看楼主

中央空调版有这个规范http://co.163.com/forum/content/0_377623_1.htm其中好多问题涉及的东西好像是更适合搞洁净室的。其中是针对宾馆饭店商场等公共场所的集中空调的通风系统的指标要求如下:项目 条 件 要 求装置阻力 正常送排风量 ≤50 Pa颗粒物净化效率 一次通过 ≥50%微生物净化效率 一次通过 ≥50%连续运行效果 24小时运行前后净化效率比较 效率下降<10%

中央空调版有这个规范
http://co.163.com/forum/content/0_377623_1.htm

其中好多问题涉及的东西好像是更适合搞洁净室的。

其中是针对宾馆饭店商场等公共场所的集中空调的通风系统的指标要求如下:

项目 条 件 要 求
装置阻力 正常送排风量 ≤50 Pa
颗粒物净化效率 一次通过 ≥50%
微生物净化效率 一次通过 ≥50%
连续运行效果 24小时运行前后净化效率比较 效率下降<10%
消毒效果 一次通过 除菌率 ≥90%

请问:
1.这个意思是不是就是在通风管道某个地方加一个过滤单元?
2.过滤单元应该怎么做才能保证压力小于50帕?这个50帕在检测方法中的描述是“空气净化消毒装置在实验室空气动力学实验台的条件(按照集中空调通风系统正常运行条件将空气动力学实验台调整到相应的风速)下”,按这个说法50Pa是实验室数据,可是这个标准应该是针对运行时的工况的,为什么不规定一下测试条件测试一下实际的运行压降?
3.如果我对50帕的那个理解没有偏差的话,那么要做达到这个标准的工程只要提供一个有检测数据的过滤单元就可以了?

请各位大侠指点!
免费打赏
vincent_nk
2006年11月08日 10:52:15
2楼
他所要求的装置阻力是什么意思?
是指风口阻力,还是指系统阻力
一般的风口阻力都应该小于50帕,过滤器就不行了。
回复
yedan2010
2006年11月08日 12:00:15
3楼
这个装置应该是过滤单元的压力损失,如果采用过滤器的话M6左右的话就能够满足卫生要求了,但是运行压降就不止50Pa了,如果要求的只是实验室数据就没问题了,初压降可以小于50的