自己买的商铺,做了个钢筋混凝土的加层。现已装修完毕,加层顶板(即板底)出现大量裂缝。楼板跨度3*15米,板厚8cm,钢筋双层双向8的。四周是页岩多孔砖,施工方法在多孔砖沿楼板方向挖10cm深,钢筋混凝土深入墙体锚固,混凝土标号C30。施工时温度3—-2°。 现已装修完毕,出现上述裂缝。主要是纵横裂缝,无其他不规则裂缝。 请问是什么原因造成的?楼板会不会有塌下来的危险?有没有必要进行碳纤维加固?
你提出的问题应该是结构楼板强度不足的问题。这是很不安全的,应该进行具体的结构加固。
回复
3楼
能具体点吗?钢筋配置有问题吗?
另外浇筑的时候用的C30商品混凝土,应该不存在混凝土强度不足的问题吧
回复
4楼
夹层你自己加的,没有经过专业设计?你说的装修完,板底抹灰没有,没有装修时候没有裂缝吗?先得判断是结构裂缝还是抹灰后产生的,说的很模糊,目前无法判断是什么裂缝!
回复
5楼
楼板太薄了
最起码得10个厚
回复
6楼
跨度3*15,单向板,板厚80,配筋双层双向8,受力没问题。
1、支座嵌入100,后施工,支座有问题,无法完全约束板支座受力,支座有转动,板挠度一般过大,可导致裂缝。
2、板厚80,预留水电管线,未附加钢筋,造成砼截面削弱,受力可导致裂缝。
裂缝处涂抹石膏,继续观测,有条件的使用刻度放大镜,裂缝持续开展的,楼板支座处墙体也有裂缝发生的,需要支座处重新加固处理。加固方案较麻烦,无法简单说了。
回复
7楼
按照墙体隔断后,分3块板,两边的板就是前面所说,两边嵌入墙体。
回复
8楼
中间那块板,跨度等于是6.6m,两间房子拉通的,中间支承于墙体上,墙体上也做了一条小梁,植筋锚在柱子上了,板筋穿通布置的。
结果是两边的板均产生了纵横裂缝,而且很多。
回复
9楼
中间那块板,无裂缝。
回复
10楼
谢谢你的回答!能否留个QQ方便联系?