高层办公楼,垂直干线采用母线槽行吗
chinashijitan
2012年05月11日 09:33:14
只看楼主

高层办公楼,垂直干线采用母线槽,应采用哪种绝缘方式的,怎么解决水平建筑位移问题?[ 本帖最后由 chinashijitan 于 2012-7-31 09:02 编辑 ]

高层办公楼,垂直干线采用母线槽,应采用哪种绝缘方式的,怎么解决水平建筑位移问题?

[ 本帖最后由 chinashijitan 于 2012-7-31 09:02 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年05月11日 11:14:50
2楼
个人喜欢各配电室、柜、箱独立从变电所用电缆配电,尽量减小配电回路的电流,分散供电在发生故障时的影响小,只是变电所内出线开关会多一些。

如多层建筑中,每层设一、二台配电柜,从变电所用电缆给层配电柜供电,层中配电柜再分配到各配电箱。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-11 11:16 编辑 ]
回复
chinashijitan
2012年05月18日 16:32:47
3楼
水平位移?高层建筑在风载情况下会有水平方向的晃动,对硬连接的母线槽会产生什么影响?
回复

相关推荐

APP内打开