请问各位前辈这样设计漏电保护对吗?
goldflower-2000
2006年11月08日 16:47:31
只看楼主

我们在设计住宅配电的时候有的甲方要求把住宅插座的漏电保护改成如图的样子,请问这样对吗?

我们在设计住宅配电的时候有的甲方要求把住宅插座的漏电保护改成如图的样子,请问这样对吗?

1162975650942.JPG


1162975650965.JPG

免费打赏
lggufei
2006年11月10日 11:17:19
22楼
这样设计是可以的.
因为这样可以节约投资.
而且从规范上讲也是合理的.
至于正常的泄流量是否会引起动作的问题,我记得看过一个老前辈的论文,一个普通的住户,正常的泄流量也就20MA左右.
当时这样做个一个弊端是:动作后切断的回路太多.断电面过大.
回复
zzhspeed
2006年11月10日 12:51:53
23楼
唉,也是,漏保比断路器贵太多太多了
回复
ekunyao2006
2006年11月10日 13:07:48
24楼
在N年前的低档次住宅有这样设计的,当然是不好的,现在都发展这么多年了,规范大大强调住宅的安全性,应该不要这么作了,应该是每个回路单独设置漏电保护才好。再说现在房价这么高,凭什么不给花大价钱买房的住户更安全一些的配电系统呢?房产商应该要有一点作人的良心!!!!!!!!!!!!!!

撇开这个问题不说,您提供的图说实话其他问题很多:
1.如果住宅内支线是暗设,大可以采用PVC管,不用钢管,不是要节约钱吗?该在这里节约。
2.壁挂空调为什么是2根线呢?应该是3根
3.普通插座3x2.5就可以了,为什么要用3x4(浪费钱了)?
4.插座支路有用25A开关的,大了(也浪费钱了),普通插座开关用16A配BV3x2.5的就可以了,厨卫、空调插座回路用20A配BV3x4就可以了,而且空调插座均应采用D型的空开.对单台壁挂机的回路(一般单台壁挂空调最大2P),用16A的D型1P+N空开配3x2.5即可,20A的D型1P+N空开一般可以带2台壁挂空调(总的空调不超过3P的负荷)。
5.照明回路空开用1p就可以了,插座加漏电开关才采用2P,而且最好用1P+N的。
6.户箱总开关用2P隔离开关即可,2P的断路器应用在表箱里面。
所以我觉得你的这个系统图为了节约钱少用漏电增加了不安全性(严格说来应该是违反现有住宅规范的精神的),但在其他的地方本来可以节约钱的地方又多花了钱。
回复
ekunyao2006
2006年11月10日 13:13:03
25楼
补充:壁挂空调不用加漏电,规范里面明确有
回复
sjh-1979
2006年11月10日 15:20:42
26楼
不可以带空调插座,空调应单独走一路
回复
lihanwei
2006年11月10日 16:53:34
27楼
这样设计是可以的,我碰到几次了,主要就是甲方太抠门了,张口闭口就是成本控制,烦死了。对了,你那个卫生间回路有没有跟甲方商量过啊,如果用户使用即热电热水器的话,功率比较大哦(我实际去卖场调研过,大部分人家买的即热式都在7~9kW,豪华的可以上12kw,单相最大好象做到6kW),最好跟甲方商量好哦。还有,4的线穿20的管都可以了吧。

回复
qijianmin
2006年11月10日 18:15:26
28楼

同意!!!!
回复
zz-315
2006年11月10日 19:54:42
29楼
照明最好也改为2*2.5+1*1.5,以后如果出了问题你也说得脱.如果要节约的话,可以把普通插座改为2*4+1*1.5,穿管改为20就行啦,这样比较节约。
回复
rl.l
2006年11月10日 20:19:03
30楼
这样设计可以,这样施工也可以,但漏电开关的质量要高一点(不是假货).
如果漏电开关经常动作,那就应该检查线路了.
回复
rl.l
2006年11月10日 20:27:54
31楼
空调回路不用加漏电开关.
回复