三个相邻的房间都要保持正压,怎么做?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2006年11月08日 16:52:04
只看楼主

图例如下1的压力大于22的又大于33又大于外界那做法是不是这样:假如房间3要求5Pa ,按换气次数1次/h算新风量房间2我就按10pa,换气次数2次/h算新风量房间1我就按15pa,换气次数3次/h算新风量是不是这样就OK了?

图例如下
1的压力大于2
2的又大于3
3又大于外界
那做法是不是这样:假如房间3要求5Pa ,按换气次数1次/h算新风量
房间2我就按10pa,换气次数2次/h算新风量
房间1我就按15pa,换气次数3次/h算新风量
是不是这样就OK了?

1162975923728.JPG

免费打赏
vincent_nk
2006年11月08日 17:19:24
2楼
按这种换气次数计算的不是新风量,而是正压风量
回复
tkdy2002
2006年11月08日 17:28:08
3楼

我知道了
正压风量+泄漏的风量=新风量
泄漏的风量一般不怎么大吧?
能按正压风量何新风量近似相等么?
回复
vincent_nk
2006年11月08日 19:11:05
4楼

正压风量=泄漏的风量
至于新风量的取法论坛里面讨论多次了,去看看。
回复
tkdy2002
2006年11月08日 19:18:43
5楼
不是吧?
我又弄错了?
回复
yaojinghui6666
2006年11月08日 20:19:33
6楼
你这只是一个简单的估算方法....
你所说的一次换气次数,两次换气次数.三次换气次数就是我门在设计中所针对两个区域之间保持不同的正压值是所选择的换气次数,也就是我门为了保持一定的正压所需的新风量(如果设备有排风需要的话则需加排风量).
在实际设计工程中,根据房间功用和洁净度等级的不同我门还要合理的对不同的洁净房间进行布局,从而是满足正压的新风量在单个房间内不至于过大!’

回复
xongxing
2006年11月10日 14:18:04
7楼
新风量=正压风量+排风量
回复
fantianpangu
2006年12月19日 18:21:05
8楼
同等新风量,高压房间少回,低压房间多回,就会有压力梯度
回复
vincent_nk
2006年12月19日 19:41:35
9楼

错误
回复
ek1908
2006年12月30日 16:43:34
10楼
呵呵
1:新风量取决与人员和房间独立排风设备排风量。哪个大取那个。还有是由于季节变化、节能等要求变化的新风量,这次不再细纠。
2: 1号房间的新风量=排风量+围护结构向外界的泄漏量+向2号房间的泄漏量。(围护结构的泄漏量+对2号房间的泄漏量保证房间的绝对压力,即你所想要的15Pa,对2号实验室的泄漏量保证1和2之间的相对压力)
2号房间的新风量=排风量+围护结构向外界的泄漏量+向3号房间的泄漏量-1号房间泄漏来的风量。(围护结构的泄漏量+对3号房间的泄漏量-2号房间漏进来的量保证房间的绝对压力,即你所说的10Pa,对13号房间的泄漏量保证2和3的相对压力)
3号房间的新风量=排风量+围护结构向外界的泄漏量(包括门对外界的漏风量)-2号房间泄漏来的风量。(围护结构泄漏量-3号房间漏进来的风量保证房间的绝对压力。即你所说的5Pa。
可能太复杂了,只是有点要明白。其实新风确定,送风确定,如果房间回风、排风分开,应该调排风量。来保证其余的泄漏量。OK!!!
回复
biexiaocn
2007年11月06日 22:51:24
11楼
控制新风量,调节回风量和排风量,这个我赞成。
但是应该调节到什么程度才能满足这个压力梯度呢,也就是说具体对应5pa,10pa,15pa应当保留多少的正压风量值呢(送风-回风-排风)。楼主用的是1倍,2倍,3倍的换气次数。不知道谁能给出更科学的风量计算法。
回复