现在有一个 CLASS 1000 的 1110M2 的无尘室,因里面人员太多,热源很少,导致湿度很大,问怎样设计,才能经济……具体的:Q显=112.24KW Q潜=25.44KW W=37920G/HR S=1110M2 层高H=2.8M 1。送风量 满足室内负荷:△T=6℃ Q显=1.2*CMS*△T得 送风量 56120CMH 满足清净度: 1110*2.8*50=155400CMH 换气次数取的 50次/HR
具体的:Q显=112.24KW Q潜=25.44KW W=37920G/HR S=1110M2 层高H=2.8M
1。送风量
满足室内负荷:△T=6℃ Q显=1.2*CMS*△T得 送风量 56120CMH
满足清净度: 1110*2.8*50=155400CMH 换气次数取的 50次/HR
取大的送风量 G=155400CMH
2。新风量
满足人员健康的新风量 240*50=12000CMH
维持静压差所需的新风量 1110*2.8*4=12432CMH
取大的 新风量 12432CMH
3。 循环风量 155400-12432=142968CMH
情况具体就是这样了,求救!!