洁净室的湿度控制问题……
aliang762@co163
2006年11月08日 19:50:48
只看楼主

现在有一个 CLASS 1000 的 1110M2 的无尘室,因里面人员太多,热源很少,导致湿度很大,问怎样设计,才能经济……具体的:Q显=112.24KW Q潜=25.44KW W=37920G/HR S=1110M2 层高H=2.8M 1。送风量 满足室内负荷:△T=6℃ Q显=1.2*CMS*△T得 送风量 56120CMH 满足清净度: 1110*2.8*50=155400CMH 换气次数取的 50次/HR

现在有一个 CLASS 1000 的 1110M2 的无尘室,因里面人员太多,热源很少,导致湿度很大,问怎样设计,才能经济……


具体的:Q显=112.24KW Q潜=25.44KW W=37920G/HR S=1110M2 层高H=2.8M

1。送风量

满足室内负荷:△T=6℃ Q显=1.2*CMS*△T得 送风量 56120CMH

满足清净度: 1110*2.8*50=155400CMH 换气次数取的 50次/HR

取大的送风量 G=155400CMH


2。新风量

满足人员健康的新风量 240*50=12000CMH

维持静压差所需的新风量 1110*2.8*4=12432CMH

取大的 新风量 12432CMH

3。 循环风量 155400-12432=142968CMH


情况具体就是这样了,求救!!
免费打赏
dll1999
2006年11月10日 13:41:43
12楼
D/C进水温度如果是7~12℃;就不叫"干盘管",室内湿度很难控制;如果洁净室内空气散湿量大的系统;就不适合采用"MAU+D/C+FFU"系统;可以采用"MAU + RCU + FFU "系统

回复
vincent_nk
2006年11月10日 13:50:10
13楼

湿度不好处理和干盘管有什么关系呢
回复
dll1999
2006年11月10日 15:03:57
14楼




如果干盘管水温度为7℃的冰水;对室内温湿度影响就比较大;控制就比较难控制;12℃的冰水就没关系了哦1
回复
vincent_nk
2006年11月10日 16:35:15
15楼

根本就没有如果
干盘管能进7度水吗
回复
sxb810804
2006年11月11日 10:56:53
16楼
最好做新风预除湿处理,不然很难道达到湿度要求
回复
vincent_nk
2006年11月11日 11:19:33
17楼

新风量很小,不用预除湿处理
回复
surisheng
2006年11月11日 17:27:14
18楼
RCU是什么?
回复