地下两层,地上九层;钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础施工前期需要人工降水,局部地基打抗拔桩(沉管灌注桩,泥浆护壁成孔),土方开挖前打止水帷幕和护坡桩,基坑边坡采用喷射混凝土护坡。
地下两层,地上九层;钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础施工前期需要人工降水,局部地基打抗拔桩(沉管灌注桩,泥浆护壁成孔),土方开挖前打止水帷幕和护坡桩,基坑边坡采用喷射混凝土护坡。
12楼
不 错图片很丰富
回复
13楼
你这是先开挖,后打灌注桩啊,这样可以节约成本,但施工工期延长。
在说基坑长时间暴露,对基坑的安全性没有保障,要是敢上雨季发点洪水那就死悄悄了。
答复:1、该灌注桩桩顶标高为-12米,施工前覆土厚度2米,主要用来抗拔。
2、基坑暴露原因:今年大的经济环境和前期甲方一些遗留问题导致
回复
14楼
这是哪里的工程 啊?这样的做法现在都过时了啊,再说地上就9层也没有必要做灌注桩吧,可以考虑PHC管桩啊
答复:河北中部地区,灌注桩目的是抗拔(局部扩桩),PHC管桩不能实现,而且该工程的抗拔装只是局部施打。该工程之所以打抗拔装是因为基础底标高-12米,地下水深度3-4米,地下室两层宽度超出地上部分30-40米,地下一层面积大于地下二层。综述:为减少浮力与建筑物自重差的不均匀,防止地下两层突出部分遭受浮重差的剪切破坏。
回复
15楼
本工程地下两层建筑面积30000平米,分为一、二、三区,一、二区再分为四个施工段,三区为地下室突出地上主体部分区域。
回复
16楼
土方开挖、清槽、钎探、抗拔装(灌注桩)、护坡、降水同时施工(该贴只补充降水涉及到的降水井和观测井图片,
回复
18楼
谢谢楼主分享,学习了,图片挺全面的
附小广告:城市建设理论研究 国家级刊物 晋职有效 可代写。联系电话:010-56014028
QQ:1728434899
评中高级职称论文或个人论文发表
回复
19楼
基槽里面的黑色的点点 是 什么
回复
20楼
很好的图片,。。我现在所在的工程也是处于这个阶段 。。。。
回复
21楼
你们的工地好大哦 !!
回复