单体十万平米建筑从地基开始正在施工
liupeng19840920
2012年05月11日 18:38:23
只看楼主

地下两层,地上九层;钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础施工前期需要人工降水,局部地基打抗拔桩(沉管灌注桩,泥浆护壁成孔),土方开挖前打止水帷幕和护坡桩,基坑边坡采用喷射混凝土护坡。

地下两层,地上九层;钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础施工前期需要人工降水,局部地基打抗拔桩(沉管灌注桩,泥浆护壁成孔),土方开挖前打止水帷幕和护坡桩,基坑边坡采用喷射混凝土护坡。

SAM_0614.JPG


旋转 SAM_0615.JPG

免费打赏
liupeng19840920
2012年05月16日 13:14:56
32楼
1、止水帷幕是一个概念,是工程主体外围止水系列的总称。常见的止水帷幕有高压旋喷桩、深层搅拌桩止水帷幕,旋喷桩止水帷幕,近来出现了螺旋钻机素砼或压浆止水帷幕;
2、搅拌桩:搅拌桩
水泥搅拌法是用于加固饱和和软黏土低级的一种方法,它利用水泥作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处将软土和固化剂强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的优质地基。
水泥加固土的基本原理是基于水泥加固土的物理化学反应过程,它与混凝土硬化机理不同,由于水泥掺量少,水泥是在具有一定活性介质--土的围绕下进行反应,硬化速度较慢,且作用复杂,水泥水解和水化生成各种水化合物后,有的又发生离子交换和团粒化作用以及凝硬反应,使水泥土土体强度大大提高。
3、用施打搅拌桩的形式制作止水帷幕用来止水
4、综述:有些不是很深大的基坑,它的基坑围护分3个部分。一部分是挡土桩部分,其作用主要的起到挡土墙的作用,形式可能有钢筋混凝土灌注桩或其它形式的桩,桩与桩之间有一定的空隙,但是能挡土。二部分是止水帷幕部分,其作用是使挡土墙后的土体固结,阻断基坑内外的水层交流,形式可能是水泥土搅拌桩或者压密注浆。三部分是支撑。
回复
li664523503
2012年05月16日 14:34:06
33楼

请问做水帷幕的具体深度是多少,谢谢
回复
liupeng19840920
2012年05月16日 14:39:09
34楼
这要根据地下水情况、基础深度等条件计算的,具体情况具体深度
回复
moco08
2012年05月16日 14:46:52
35楼
学习了,谢谢
回复
pokmijnxy
2012年05月16日 15:39:42
36楼
这地下室2层,层高有点高哦。
回复
liupeng19840920
2012年05月16日 15:52:05
37楼
-1层高5.1m,-2层高3.94m,基础梁高1.6m,垫层及防水0.17m,局部夹层下沉、集水坑、电梯基坑等
回复
liupeng19840920
2012年05月16日 15:54:37
38楼
今天上午验收一区一段基槽,中午验收完毕,下午准备浇筑垫层砼C20,100mm厚
回复
playmoon
2012年05月16日 16:02:28
39楼
谢谢楼主分享,支持!
回复
ubbsky
2012年05月16日 16:22:19
40楼
PHC预应力混凝土空心管桩
回复
liupeng19840920
2012年05月16日 18:53:32
41楼
平板振动器、电抹子、塑料薄膜
回复