小弟新人,虚心请教论坛各位坛友,小区内安装的地埋灯和景观灯布线的时候还需要单独带地线吗?像地埋灯本身就是埋在地里的,为什么还要接地线呢?
小弟新人,虚心请教论坛各位坛友,小区内安装的地埋灯和景观灯布线的时候还需要单独带地线吗?像地埋灯本身就是埋在地里的,为什么还要接地线呢?
2楼
晕,怎么没人回呢?各位帮帮忙
回复
3楼
我也一直有这个疑问,后来自己想,有可能是因埋地的地方的湿度不确定,导致接地电阻也不确定,这种不稳定的因素在电气安装中也是不能忽视的。这只是自己个人的一点愚见,还请高手正式答疑解惑。
回复
4楼
哈哈,感谢朋友解答, 不知道还有别的原因不
回复
5楼
《民用建筑电气设计规范》
10.9.3
供电和控制应符合下列规定:
3.安装于建筑内的景观照明系统接地应与该建筑配电系统的接地形式一致。安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式。
回复
6楼
哦,这样,原来是按照规范操作的原因, 谢谢你,朋友
回复
7楼
回复
8楼
应该这样理解;规范规定是为了保证安全,所以我们要按照规范来实施。
回复
9楼
到底是五星,厉害!
回复
10楼
学习了,安全是最重要的
回复
11楼
地埋灯很多都是用的刚性塑壳
回复