求各位高人帮忙解题!
xuemiao_aixue
2012年05月12日 17:05:25
只看楼主

1.某高层建筑上有上人屋顶平台,女儿墙高0.5m,厚0.24m;设置的栏杆高度答案是1.6m,为什么。。。怎么算的?2.某居室侧窗窗台高0.6m,窗高2m,宽3m,有效采光面积是多少平方米?答案是5.4平方米,请问这个是怎么计算出来的。。。我正在准备二级建造师考试,对这些题真的无从下手,望高人指点,最好有计算步骤啊,不胜感激!祝好运=^_^=

1.某高层建筑上有上人屋顶平台,女儿墙高0.5m,厚0.24m;设置的栏杆高度答案是1.6m,为什么。。。怎么算的?
2.某居室侧窗窗台高0.6m,窗高2m,宽3m,有效采光面积是多少平方米?答案是5.4平方米,请问这个是怎么计算出来的。。。
我正在准备二级建造师考试,对这些题真的无从下手,望高人指点,最好有计算步骤啊,不胜感激!祝好运=^_^=
免费打赏
学徒
2012年05月12日 20:27:41
2楼
1 。上人屋面 女儿墙高度 按找坡最高点不低于净高1100mm,根据找坡方式和找坡厚度,计算得出女儿墙高度
2.采光面积 规范有规定,侧向采光的 有效面积是离楼面 900以上,离楼地面2000一下的范围内 为有效计算面积
回复
gaodijianzhu
2012年05月12日 20:51:28
3楼
1, 0.5+0.9=1.6,
2, 距地面0.8米以下不作为有效采光面积
回复