刚入行不久,请教各位同仁。室内地坪下沉开裂,在修复的时候,夯实回填土后再回填砂和增加钢筋网(200×200,钢筋不植入基梁内),能保证地坪不会再下沉开裂吗?这样是否万无一失?
刚入行不久,请教各位同仁。
室内地坪下沉开裂,在修复的时候,夯实回填土后再回填砂和增加钢筋网(200×200,钢筋不植入基梁内),能保证地坪不会再下沉开裂吗?这样是否万无一失?
2楼
只要回填土按照要求处理好了,就不会发生再次下沉的问题,你们增加的钢筋网只能是解决地面开裂的问题,根本不解决沉降的问题,只能是解心疑。
回复
3楼
可是一般室内很少有加钢筋网的,因为在混凝土的基础上找平,也很少有开裂的,大都是下沉。
回复
4楼
按施工规范要求把回填土做好就行,不用钢筋网。
回复
5楼
室内地坪沉降是因为室内回填土的沉降还没有完成的情况下,施工了地面,回填土沉降后,地面开裂,按图纸中要求施工的地面一般不会沉降到地面开裂,沉降会有但比较小,不会引起能够看见的地面装修破坏!
回复
6楼
回填土的密实度是个很重要的问题,它有一个标准,一般要达到0.94以上,但如何能达到,要进行原土测试,确定最佳含水量,否则怎么夯也夯不实。解决了这个问题,一般就不会有明显的下沉,特别要杜绝不均匀下沉。表面配筋当然是有好处的。
回复
7楼
地下室 下沉跟添加钢筋网片无关,这个要根据具体情况来分析 回填土是否按照相关的设计要求去做
地质情况是什么样 能否做个具体的介绍
回复
8楼
这边位于海南三亚,处于海边二线地,沙土较多。且室内回填夯实,光靠人工夯实是很难达到设计要求的密实度。
回复
9楼
回复
10楼
回复