各位好!本人想请教一下:消火栓、排烟风口和280度防火阀都需不需要加消防模块,如果需要都加什么模块?我见北京院的消防图加的都是输入输出模块,对吗??(我们领导说不对!她说消火栓按钮和280度防火阀不需要加模块!)

各位好!本人想请教一下:消火栓、排烟风口和280度防火阀都需不需要加消防模块,如果需要都加什么模块?我见北京院的消防图加的都是输入输出模块,对吗??(我们领导说不对!她说消火栓按钮和280度防火阀不需要加模块!)
免费打赏
djc0608
2006年11月10日 12:10:53
2楼
消火栓主要是输入模块(主要监视作用),排烟防火阀是控制模块(主要联动作用)
回复
zhh_1977
2006年11月10日 12:29:31
3楼

280的也是输入模块
回复
tely-007
2006年11月11日 02:58:33
4楼
消火栓的可以不加,因为可以用带编码的启动按钮,而防火阀输出是一个无源触点信号,当然要加输入模块了。
回复
tfxf123
2006年11月11日 23:08:14
5楼
以海湾公司的模块为参考;
消火栓的可以不加,但是必须用带编码的消火栓按钮,比如LD-8403、LD-8404;
防火阀要用LD-8301模块。
回复
tely-007
2006年11月12日 21:22:48
6楼


单独的防火阀就要一个输入信号,所以一个单输入模块就够了,但是要是排烟防火阀就要双输入双输出模块了,其中用到一个输出,两个输入。
回复
yindongx
2006年12月05日 23:57:10
7楼
请问感温电缆前需要加几个监视模块?
我觉得加一个就可以了,但是有人认为加两个,请教大家了