最近,由单位同时开发的两个大小几乎相同的楼盘分别委托两家设计院设计。在前期的用电力报批时对用电负荷的估算差异明显。其中的一家:以每平方米40VA进行预估,乘上建筑面积10万,大概要使用到5台800的变压器,这样的负载还在0.9之上。另外的一家:则是以每平方米40W进行预估,乘上建筑面积10万,在乘上需要系数0.4,在加上一些共用的设施,计算结果大概要使用到4台600的变压器。请问如何处理?
这个问题已经咨询了当地的电力部门,答复是应以建筑面积乘以40VA,面积5万以上的要设置开闭所。
12楼
老兄 你们单位在那个城市开发的呀?
回复
13楼
可按第一家考虑:
按每户100计,100000/100=1000,按每户4kW算至变压器,大约是5台800的.
具体情况可以参照变化.
回复
14楼
四楼的正确
回复
15楼
不过,据说按照单位面积指标法算出来的比实际用电要大不少,所以我怀疑,也许这个指标不包括走道等公共面积。
回复
16楼
主要还是征求当地电力设计院的意见,我们这边的的小区变均由电力设计院设计。
回复
17楼
不管怎样,其实最后还要 电力设计院 确定的 垄断行业嘛!
回复
18楼
楼主,答案出来了别忘了告诉大家一下,期待着
回复
19楼
好的,下周就要去电力设计院解决这件事。
回复
20楼
按实际的应该第二家的对,可是电力就让你按50w一平米来算,你有什么办法?单位容量法确实不用乘系数,可是这个单位容量是否太大了呢?即便考虑远期发展也很难说得过去
回复
21楼
绝对第一种正确!
回复