钢柱与钢梁连接是否可以这样改
lcd821126
lcd821126 Lv.2
2012年05月13日 07:44:04
只看楼主

设计上端板处连接时倾斜的,是否可以改成水平的,[ 本帖最后由 lcd821126 于 2012-5-13 07:59 编辑 ]

设计上端板处连接时倾斜的,是否可以改成水平的,

[ 本帖最后由 lcd821126 于 2012-5-13 07:59 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
wnaghe21
2012年05月15日 17:19:29
12楼
不宜如此修改 ,加通长焊缝
回复
xmysg
2012年05月15日 22:38:41
13楼
工厂加工做这个没区别,不要去改,就算现场做也很简单,没必要去改掉,多麻烦啊
回复
闲阑小筑
2012年05月16日 10:21:35
14楼
完全可以改,楼上几位都不知道在说什么,还牛腿都来了,这明显是中柱与屋面契型梁的连接节点,PKPM出的图,你不改到工厂细化时,他们都会给你调整了。
回复
xs1203
2012年05月17日 08:45:36
15楼
可以修改,水平放置制作安装都方便些,但设计时要保证截面的有效高度
回复
morgan_liang
2012年05月17日 10:11:46
16楼
资料详细点,问题不够清楚
回复
fgaq123
2012年05月17日 10:19:20
17楼
最好不要改,否则中心不稳啊!
回复
fayjie
2012年05月17日 11:40:20
18楼
节点是可以修改的,但是有一定的条件的,首先连接处的两个截面变化不易过大,应线形变化,不要突变;确定节点类型,是铰接还是刚接,且应通过力学计算;螺栓构造应满足构造要求。现在想到的就是这些了
回复
rongxuexue
2012年05月17日 14:41:48
19楼
初来咋到 求学习 嘿嘿
回复
zhangyizu2010
2012年05月18日 15:08:15
20楼
懂不懂啊,哪里有牛腿啊,那个个劲板。
可以改成水平的
回复
guorui624
2012年05月19日 17:23:30
21楼
我不知道好不好
回复

相关推荐