钢柱与钢梁连接是否可以这样改
lcd821126
lcd821126 Lv.2
2012年05月13日 07:44:04
只看楼主

设计上端板处连接时倾斜的,是否可以改成水平的,[ 本帖最后由 lcd821126 于 2012-5-13 07:59 编辑 ]

设计上端板处连接时倾斜的,是否可以改成水平的,

[ 本帖最后由 lcd821126 于 2012-5-13 07:59 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
lzgzzh
2012年05月20日 09:07:19
22楼
我觉得应该是斜屋面的做法,原则上应该没问题
回复
quhaidong518
2012年05月20日 16:50:03
23楼
应该可以修改
回复
junguo0625
2012年05月21日 15:47:29
24楼
改成楼主发的那种我见过,但是要考虑到截面高度。
回复
powerdean
2012年05月21日 15:49:44
25楼
可以那样做。 近比例来看,你中间的螺栓间距有点太小了。
回复
du592558619
2012年05月21日 15:57:41
26楼
最好不要去改
回复
shj8231
2012年05月21日 20:56:13
27楼
可以改,但要保证钢梁的截面不能小,这样钢柱的安装就方便的。