双电源切换的二级负荷供电的单体消防,请指教。
elll711
elll711 Lv.3
2012年05月13日 09:58:08
只看楼主

一个住宅小区,多层,高层,地下车库、超市都有。做单体时消防负荷为二级负荷,采用了双电源切换。。总图是供电给了两路高压,环网供电,满足了二级负荷供电要求。我单体的消防负荷怎么弄?把双电源改成单的?还是分变压器引入2个电源?如引入2路,民规上3.3.2 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。怎么满足? 求指教

一个住宅小区,多层,高层,地下车库、超市都有。做单体时消防负荷为二级负荷,采用了双电源切换。。总图是供电给了两路高压,环网供电,满足了二级负荷供电要求。我单体的消防负荷怎么弄?把双电源改成单的?还是分变压器引入2个电源?如引入2路,民规上
3.3.2 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。怎么满足? 求指教
免费打赏
elll711
2012年05月13日 09:59:17
2楼
希望高手多指教,多多指导
回复
xingkong999
2012年05月13日 10:12:46
3楼
末端选用自动转换开关产品
回复
zo_zj
2012年05月14日 21:34:54
4楼
末端选用的ATS能满足该条
回复
nevsaynev1983
2012年05月16日 21:55:02
5楼
末端选用自动转换开关ATSE
回复