换热器二次网供水压力在不进行补水的情况下,还上升,是什么原因呢?
换热器二次网供水压力在不进行补水的情况下,还上升,是什么原因呢?
2楼
是不是没有膨胀罐?温度升高引起压力上升
回复
3楼
是的没有膨胀罐,但我们站换热器上二次网供水管道上没有啊.
由于从用户回来的水(压力约为0.4MPA)经循环水泵后出口压力大约为0.8MPA,进入换热器进行换热后,变为二次网供水再循环出去供给用户,经换热后的二次网供水压力在没有进行补水的情况下控制不住,总上升,至大约0.85MPA和水泵出口压力几乎相等时不升了.查外网也没事,压力表也没事,是什么原因呢?有哪位同行帮忙指导下吧.谢谢!!
回复
4楼
可能是没有解决二次侧膨胀问题。另外请问 0.85mpa是在什么情况下测的,哪个位置的压力,水泵转吗?楼高多少?
回复
5楼
二次侧膨胀?水泵运转时测得为出口压力0.85mpa,功率为55KW.此压力表装在了两台水泵出口连接的横管处也是换热器低温水入口处(两组换热器),现在运转靠在横管的下方6分泄水门放水泄压.
回复
6楼
二次侧,也就是换热器和采暖末端这侧,水被加热后肯定要膨胀,而你系统中没有膨胀罐或高位水箱的话,必然引起压力增高,泻压的话可以用安全阀,或者加膨胀罐
回复