朋友们,8200方的宾馆建筑,项目在江苏。宾馆里面有25%教室,50%宾馆,还有150平方的厨房。还有250平方的食堂,还有其他公共区域。甲方想使用风冷热泵热回收机组,来提供冬夏季空调,和全年的生活热水。我比较纳闷,没有做过这样冷热源形式。有几个问题,请教大家。不知道,这样的方案,是不是节能,实际效果如何?热泵机组,是全热回收好,还是部分热回收好?在夏季,做机组选型时,用热,用冷还有生活热水,之间的比例大概多少?
朋友们,8200方的宾馆建筑,项目在江苏。宾馆里面有25%教室,50%宾馆,还有150平方的厨房。还有250平方的食堂,还有其他公共区域。甲方想使用风冷热泵热回收机组,来提供冬夏季空调,和
全年的生活热水。我比较纳闷,没有做过这样冷热源形式。有几个问题,请教大家。
不知道,这样的方案,是不是节能,实际效果如何?
热泵机组,是全热回收好,还是部分热回收好?
在夏季,做机组选型时,用热,用冷还有生活热水,之间的比例大概多少?
在冬天,机组又制热空调,又制生活热水,是不是效率超级低,要不要做辅助,辅助热源与机组制热空调,生活热水之间的比例怎么样?
大家,都经常使用带热回收的风冷热泵吗?
2楼
1.可以,但是对于分包用户来说,各部分之间需要单独设立机组,不能合用,不然电费问题很难处理
2.这个我也不太了解,不能瞎讲,具体询厂家
3.根据负荷和负荷特点来,跟使用者的习惯有关系,比如小时供热水量,以及热水负荷主要分布时间
4.冬季的效率跟室外计算温度有关系,跟负荷没关系,比例还是根据负荷来。负荷需要自己计算
5.这个根据地区和个人的习惯问题了。
回复
3楼
在南方用挺好的呀,不管是制热还是制冷效率都应该不低,带热回收好啊,节能
回复
4楼
宾馆有生活热水需求 带热回收的风冷热泵夏季可提供免费生活热水 节省不少电费 有疑问可以联系我互相交流
回复
5楼
肯定节能些啊。
具体的你可以找一个厂家配合你。
还有一种东西叫能量提升机,和热回收有点类似。
回复
6楼
可以是可以,不过你那项目是在江苏,冬天制热效率可能 不高。。。
回复
7楼
节能是肯定的,夏天在制冷的时候可以得到免费的生活热水
当然是全热回收
冬天制热和制取生活热水会有矛盾 增加电加热快速制取生活热水
回复
8楼
恩,好用很节能的
回复
9楼
1:各方面配合好,效果可以保证。
2:全热回收较为节能。
3:比例问题,跟宾馆入住率、教室使用率等关系很大,建议做一下调查。
4:冬天的时候同时供暖+生活热水的话,可能夏天机组制冷就超了,也可能不超,需要仔细计算。如果超了,建议直接上太阳能热水器。
回复
11楼
节能 全热回收好
选型时要注意
辅助热源要够
冬季效率低
回复