2012年4月第四周结构软件问题汇总1、钢框架结构中节点设计为什么内力很小还要将梁段进行加强?答:软件在节点设计时执行了抗规8.2.8条的强节点若构件的规定,不管你内力多大,只根据构件的承载力进行强节点设计。软件提供开关是否按这条设计由自己选择。 2、基础软件三维显示墙柱时,有的工程显示很高达到50多米,有什么控制开关吗?影响计算吗?答:在基础输入中有屏幕菜单的图形管理里面有个
1、钢框架结构中节点设计为什么内力很小还要将梁段进行加强?
答:软件在节点设计时执行了抗规8.2.8条的强节点若构件的规定,不管你内力多大,只根据构件的承载力进行强节点设计。软件提供开关是否按这条设计由自己选择。
2、基础软件三维显示墙柱时,有的工程显示很高达到50多米,有什么控制开关吗?影响计算吗?
答:在基础输入中有屏幕菜单的图形管理里面有个 <显示内容> ,里面有这个高度的控制,可以自己修改。这里只是起显示作用,不影响基础计算。
3、门式刚架工字梁的腹板高厚比限值《门规》是250√235/fy,可是软件输出的却是56.45为什么?
答:经查此梁为变截面工字梁,腹板高度变化超过60mm/m超出了规范规定的考虑受剪板幅屈曲后强度计算适用范围,这时按不考虑利用受剪板幅屈曲后强度来控制腹板高厚比。而是按门规的相关公式计算高厚比0.8*37√kt√235/345=56.45,此处kt取5.34.没有加劲肋情况。
4、slabcad软件柱上板带设计的冲切计算是计算的柱子对板的冲切还是柱冒对板的冲切?
答:首先验算冲切必须经过satwe计算,并在板带设计时读取satwe结果。若没有柱冒则直接是柱子对板的冲切结果;若有柱冒则分别计算柱冒对板的冲切和柱子对柱冒的冲切,并输出不利结果。详细可在冲切修改命令里面查看冲切面周长和冲切高度,来验证是柱冒对板的冲切还是柱子对柱冒的冲切。
5、SATWE软件中如何考虑“框架梁端配筋考虑受压钢筋”?
答:勾选该条时,程序对框架梁支座进行相对受压区高度验算,一级抗震 x小于等于0.25h0,二、三级x小于等于0.35h0,不满足时会按此限值重新计算受拉及受压钢筋。
针对高规6.3.3条,梁端支座抗震设计时,如果受压钢筋配筋率不小于受拉钢筋的一半时,梁端最大配筋率可以放宽到2.75%(原来为2.5%),当选择该项时,同时执行这一条,否则还是按最大配筋率2.5%来控制。
6、在pm中输入节点水平荷载(恒载),但SATWE的计算结果,与无节点荷载时相同,相关梁的轴力为零(此楼板已设置弹性板6)。.
答:SATWE对地下室楼板,采用强制刚性楼板假定的,故定义弹性板后也不能正确得到梁轴力。如需要验证SATWE是否有考虑节点水平荷载时,可以在不定义地下室后考虑弹性板的计算后查看相关轴力。
7、有2层地下室的框剪结构,在0.2Q0调整中,如果既不想受上限2控制,也不想调整地下室框架柱剪力,该如何操作。
答:将分段数填1,并将起始层号填为负的地上一层的层号,该工程为-3即可。可在WV0.2Q0文件中看到是从3层(地上一层)开始调整的。
8、SATWE程序中的中震弹性计算和中震不屈服,分别对应抗震规范中的性能设计的性能几(1~5)?
答:性能1要满足小震和中震弹性要求, 性能2要满足关键部位是中震弹性,耗能部位是中震不屈服的要求。其他的性能设计要在弹塑性状态下进行。
9、STS钢结构模块中是否可以做有波浪腹板H型钢截面形式的结构?
答:目前在门式刚架中可以用波浪腹板H型钢截面。
10、使用赋值法定义中梁刚度放大系数当楼板定义为弹性板时,扭矩折减系数和刚度放大系数怎么取?
答:扭矩折减系数同是否定义弹性板无关,只要软件搜索到梁边有板约束这个系数就生效。定义为弹性板3、6时由于有计算板面外刚度,中梁刚度折减系数可以比一般情况取得小,不过此时弹性板是位于梁的中性轴位置处,并不是按t型截面计算,中梁刚度放大系数仍可以取大于1的数值。
11、模拟施工加载3为什么是从最后一步施工次序开始算到底层,与一般意义上的施工相反。
答:模拟施工在计算位移时会形成n个子结构,计算首层位移就是这n层子结构对首层位移贡献的叠加即: (1层位移=第n工序加载、n子结构刚度时1层位移)+( n-1工序加载n-1子结构刚度时1层位移)+...(1工序加载1子结构刚度)。故程序是按从最后一步次序开始计算,进行累加。 显示内容>