1、slabcad软件能考虑人防冲切的材料强度提高吗?

答:当pmcad建模中输入了人防荷载及slabcad中勾选了人防荷载软件自动会提高材料强度。可将人防荷载勾去之后再算,比较冲切承载力发现二者刚好差一个提高系数。例如:

Slab_MinStrength Slab_MinStrength

1298.44 865.62

前者是考虑人防的冲切抗力,1298.44/865.62=1.5。



2、slabcad能否不计算板自重?

答:可以不计算自重。“自动计算现浇板自重”项不勾选,然后将所有板的恒活都填为0然后计算,可以发现所有内力都为0。这就证明了没有计算自重。



3、公司有一台机子用pkpm的时候其他命令都能使用,就是‘楼层定义’不能用,很奇怪怎么办?

答:将C:/windows/diologpos.ini文件改一个名字例如改成diologpos1.ini即可解决。



4、基础软件中的筏板有限元计算是否可以输入人防荷载?

答:jccad中筏板可以读取上部人防顶板的人防荷载,也可以通过参数自己指定;底板的人防荷载只能在有限元中输入。输入的人防荷载不能交互显示,但可以通过计算结果判断是否考虑了人防荷载。



5、配筋简图上墙柱纵筋面积好多都是0,表示按构造配筋,但边缘构件显示配筋很大。比如300×400的暗柱,配筋要2500,配筋率达到2.59%,远超过高规的1.0%的要求,该配筋是怎么算出来的?

答:该问题中边缘构件配筋率较高的部位均属于短肢剪力墙。按《高规》7.2.2-5,此种墙体有全截面最小配筋率要求。程序中的处理方法是墙中段保持按计算前输入的“竖向分布筋配筋率”,不足的部分在边缘构件内补齐,这样会出现边缘构件配筋率较高的结果。



6、高规3.5.2.2中对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5,该条要在什么情况下满足?

答:该条主要是针对首层就是嵌固层的情况,可以是没有地下室,也可以是有地下室,但嵌固层仍设为最底层的情况。



7、模型中有Z字型剪力墙,两端墙肢为短肢墙,中间的墙肢却不是短肢墙?

答:对于Z字型剪力墙,先判断中间墙肢,对中间墙肢而言,两端连有墙,总肢数大于2,故不是短肢墙。对两端的墙肢而言,相连的墙肢满足短肢墙的要求,故判断为短肢墙。



8、边框剪力墙纵向配筋较大达到77,用GJ验算只有40左右,两者不符合?

答:GJ验算输入时墙轴力是压力为正,拉力为负值,刚好与STAWE的值相反。SATWE结果剪力墙出现受拉的状态,为正值。GJ输入时,轴力也用正值的,与实际相反了,结果也就不对了。