水表后是否要装止回阀
lf281
lf281 Lv.2
2004年05月03日 13:29:27
只看楼主

请问:如果一个地块较大的企业,用水量很大,而且需要装两个水表进行供水,是否要在每个表后装止回阀,为什么要装在水表后面,水表前面行吗?

请问:如果一个地块较大的企业,用水量很大,而且需要装两个水表进行供水,是否要在每个表后装止回阀,为什么要装在水表后面,水表前面行吗?
免费打赏
weishijun
2004年05月03日 14:52:31
2楼
要设的,防止水倒流,防止市政管网受到二次污染,防止损坏水表,防止水表倒转问题等等!
回复
lf281
2004年05月03日 17:36:09
3楼
谢谢指教!
我在问个不是很专业的话,如果把止回阀装在进水的水表前面,能否起到你上面所说的现象?为什么?
谢谢!
回复
weishijun
2004年05月03日 22:40:08
4楼
如果是这样的话,那只能达到防止市政管网的二次污染!
其实你应该理解一下止回阀是什么用途的,我想你就差不多弄明白一大半了!
回复
sslhyd
2004年05月04日 01:07:03
5楼
看一看国家标准图,另外接户水表安装是不是自来水设计、施工……
回复
lf281
2004年05月04日 13:18:12
6楼
好的,谢谢!
回复
jhs320
2004年05月04日 16:33:44
7楼
要装的。不然会造成二次污染
回复
aming3000
2004年05月07日 11:15:12
8楼
我发现止回阀的质量都比较差,很多没用多久就坏了。
回复
isaiahzoe
2004年05月07日 12:10:28
9楼
止回阀顾名思义,防止水倒流,防止水锤对水表的损坏,所以要安装在水表后面(就是,水流先经过水表再经过止回阀),对于二次污染的问题,止回阀的作用是有限的,止回阀关闭不严;水表前面要安装闸阀,不能安装止回阀,因为,水表前面的止回阀起不到应有的作用!
回复
snow_mud
2004年05月07日 14:05:49
10楼
非常同意楼上的观点,前面装闸阀,后面加止回阀。
回复
kheping2008
2004年05月07日 16:06:21
11楼
水表前面要安装闸阀,不能安装止回阀,因为,水表前面的止回阀起不到应有的作用! 双手同意!!!