土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷冻水泵的选择!(求赐教)

关于冷冻水泵的选择!(求赐教)

发布于:2012-05-14 13:58:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于空调水泵的设计选择。室内风机盘管冷量410kw,室外风冷模块机组Q制冷=65kw*4台。(室外机、室内机配比约63%)。全部风机盘管水量是72立方/小时,模块机水流量是11.2*4=44.8立方/小时。
对于冷冻水泵的选择。小弟原来都是按冷水机组水流量算的(流量单台取1.1倍,两台并联取1.2倍),那我单台水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量。后来也有设计师说他们是按全部风机盘管总水流量再放些余量算的,也就是80立方左右的水流量。
1、 水泵是定速的,风机盘管没有装电动二通阀。按冷水机组水流量选的水泵,不就是达不到风机盘管规定的水流量了吗?那效果不就差了吗?求解释!
2、 水泵流量大了对主机有没有影响?室内风机盘管开得少,模块只启动了一台,那水泵还是那个流量。
3、 关于水泵扬程的选择。那个算沿程阻力什么的太麻烦了,我们估算如下:主机6m,最后末端6m,最远末端至水泵处、10米管道算1m扬程。相加得水泵扬程。
请各位老师赐教。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjunbo-888
    chenjunbo-888 沙发
    1、末端与主机负荷比例太大
    2、水泵按末端选型,主机可能水温降不下来,造成大流量小温差
    3、水泵按主机选型,末端可能达不到设计符合
    不知说的对不对?请指点
    2012-05-18 10:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • tanikyang
    tanikyang 板凳

    我们计算了室内同时最多启动盘管的冷量 才得出用几台模块主机的。配比一般都在60%~80%之间。在室内单位面积冷负荷配得都蛮高的,普通房间也在220W/㎡以上,所以极少出现冷气打不下来。个人觉得负荷计算是浮云啊,每个房间都不一样,包括人数、墙体材料、朝向等等。至于我说得水泵扬程设计,资料上看过,怪小弟道行不够,看不懂。那个估算是厂方说的,按那个做 也没出过什么问题。扬程24m,28m,32m用得居多,
    2012-05-18 09:40:18

    回复 举报
    赞同0