【请教】这种裂缝是什么原因产生的?
yewzs
yewzs Lv.3
2012年05月14日 14:07:07
来自于工地图片
只看楼主

这种裂缝是什么原因产生的?如何处理 ?

这种裂缝是什么原因产生的?如何处理 ?
20120514157.jpg 20120514155.jpg 20120514156.jpg 20120514158.jpg

20120514157.jpg


20120514155.jpg


20120514156.jpg


20120514158.jpg

免费打赏
qin.jq
2012年05月16日 17:29:27
22楼
我参加过类似工程质量事故分析和处理,那个工程是楼板,裂缝情况完全相同,记得论坛上有过类似图片,当时也发言过,这里再啰嗦一下。
裂缝的主要特点:不规则,满布,裂缝开展方向和钢筋布置平行。
裂缝形成原因:砼初凝至砼终凝期间,砼产生挠动,导致裂缝开展。
具体情况:
1、支模架不稳定(挠度不满足、扣件未拧紧等),砼沉降导致。我上次分析的质量事故就是因为支撑立杆变形导致的;
2、加载过早(上钢筋、钢管),模板支撑力杆之间砼受力变形导致。
本案例裂缝开展的情况比我上次参加事故分析的要好,分布面积小多了。
处理方案:裂缝注浆、封闭,碳纤布条状加固。
回复
qin.jq
2012年05月16日 17:34:07
23楼
楼主的图片应该是墙板,主要原因查查看,是不是墙体模板加固系统是否稳定,砼浇筑时是否发生侧向震动,导致裂缝开展。
回复
lysxl
2012年05月16日 18:29:19
24楼
肯定是楼板,没看到上面还有铁锈印吗?从这点就可以看出,你们施工管理不过关,垫块没垫好.\
混凝土裂缝有2个原因,1混凝土配料有问题,收缩太大.2荷载上得太快,压裂了.这个跟养护没关系.
回复
mustang120
2012年05月16日 19:13:07
25楼
我这也出现了这种情况,是板,分析了原因:1、砼配合比,水灰比 2、振捣不到位 3、施工时没有满足三次收面要求 4、浇筑完养护不到位 5、过早承受荷载
回复
土木5号
2012年05月16日 21:09:28
26楼
如养护没问题的话,怀疑是混凝土质量问题,是否填了不该加的添加剂。
回复
jackie221
2012年05月17日 08:38:58
27楼
拆模过早了 砼的搅拌没到位
回复
东山
2012年05月17日 08:59:23
28楼
有以下原因:
1、混凝土强度不足在上面施工。
2、商砼中砂、石含泥量过大,减水剂掺量过大。
3、商砼中砂石级配不均。
回复
ok932339
2012年05月17日 09:47:03
29楼
上面大家的原因分析得不错,裂缝的原因是很多的。一般跟1.养护时间 2.混凝土的水灰比、及强度、施工中振捣及养护时间 3.混凝土的外加剂

解决办法可以采用上面兄弟建议的渗透性结晶型水泥基防水层处理
回复
cdce
2012年05月17日 10:05:18
30楼
裂缝处理首先要从形成原因出发,分析可能出现的不利后果。
从图片中可以看出裂缝是有规律的,产生的原因可能有:1、拆模过早等原因使楼板在未达到一定强度时早期受荷;2、钢筋保护层厚度不够导致钢筋锈蚀后涨裂
对于上述第二种原因产生的裂缝需要进行加固补强,将板底钢筋凿出防腐处理后在板面采用纤维布加固;对于第一种原因产生的裂缝只需表面覆盖处理。
回复
魏飞
2012年05月17日 10:42:12
31楼

正确 我在我们工地就这样见过,和这一模一样,支持!
回复

相关推荐

APP内打开