【请教】这种裂缝是什么原因产生的?
yewzs
yewzs Lv.3
2012年05月14日 14:07:07
来自于工地图片
只看楼主

这种裂缝是什么原因产生的?如何处理 ?

这种裂缝是什么原因产生的?如何处理 ?
20120514157.jpg 20120514155.jpg 20120514156.jpg 20120514158.jpg

20120514157.jpg


20120514155.jpg


20120514156.jpg


20120514158.jpg

免费打赏
ufo398329492
2012年05月17日 10:58:09
32楼


请问在哪个位置的墙板会出现第一张和第二张图片上那种安装形式的红色水管喃?
回复
huenpeng
2012年05月17日 11:18:07
33楼
可能砼强度问题,或者是振捣不够结实,或者荷载过大。
回复
lqydml
2012年05月17日 11:52:40
34楼
应该是施工的原因
回复
niluyu
2012年05月17日 14:17:34
35楼
可能拆模拆早了
也有可能是混凝土强度还没到达要求强度时,有重击导致
回复
nb_www
2012年05月17日 14:55:05
36楼
从最后一张的照片看,该结构应该为地下室或水池累板墙结构。从照片看裂缝的原因大概有一下几种原因;
1、混凝土原材料的节配可能不合格;
2、混凝土原材的氯离子、碱活性超标;
3、混凝土配合比不合理;
4、钢筋保护层偏小;
5、板墙纵向超过长度偏长未设置变形缝;
6、混凝土外加剂和水泥不匹配(兼容);
修补措施:
对裂缝做观测记录,如果没有变化可采取环氧进行加固封闭。
回复
zh3mc
2012年05月17日 15:09:49
37楼
没看出咋回事来,不明白
回复
majiji
2012年05月17日 15:46:38
38楼
会不会是混凝土配合比或者密实度不够
回复
泪桥
2012年05月17日 16:27:12
39楼
这个应该是楼面板吧,产生的原因如下:
1、楼面上人、上荷载时间过早;
2、楼面上材料是未分散堆放;
3、混凝土强度达到75%且上层混凝土浇筑完成后,才能拆除底模;拆模时间应该是过早了
回复
swnuen
2012年05月17日 18:15:53
40楼
那你们看看这个吧
回复
ccq2697001378
2012年05月17日 19:40:03
41楼
出现此种现象,有如下几种可能性:
1、混凝土搅拌中掺入的粉煤灰太多了,水泥用量少了,
2、混凝土浇筑后,下道工序施工材料堆放过早,混凝土强度未达到1.2MPa时进行施工作业或重型材料堆,
3、过早拆模。
回复