42楼
配合比,上人过早、线管分布筋保护层偏小、未及时养护
回复
43楼
不知道你这楼板是不是冬季施工的?从裂缝的外观上看,像是冬季施工的砼养护不到位(气温过低砼中的水已经成冰渣)而造成的收缩裂缝。
回复
44楼
振捣不密实造成的。
回复
45楼
1、作为一个面看,没有穿墙螺栓留下的空洞,判断应该是楼板
2、图片放大后看到间距均匀的锈迹,推断是板钢筋保护层厚度不够,且浇筑前模板清理不干净
3、出现不均匀、方向各异的裂缝,估计和强度未达到而施工过早有关
4、另外的原因可能是拆模过早,养护不到位,失水造成的收缩裂缝
5、可能和砼的配合比有关系、还有现在商砼为了浇注方便,私自加水现象普遍!
回复
46楼
是混凝土的原因,估计是砼外加剂导致的。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
47楼
虽然照片是横放的,但是从桥架看应该是现浇楼板的裂缝,主要原因是楼板上荷载太早,荷载堆放过于密集导致。处理办法就是板面进行防水处理,或从板底用堵漏措施。地下室顶板最容易有这个情况,因为上部覆土,对荷载考虑不当。
回复
48楼
应该是混凝土浇筑时,振捣不密实或是混凝土本身的质量问题等原因造成的,和设计的关系不大。
回复
49楼
1.混凝土不合格。 2.楼板强度还没达到时就开始作业。 3.混凝土振捣问题。
回复
50楼
那个黄色的一条条的应该是钢筋的锈吧,这施工质量有点差,如果单纯只是裂缝的话,只要不是预应力都是会有的,没有关系。不过钢筋保护层好像不够,影响建筑物寿命。
回复
51楼
个人认为最有可能的是混凝土配合比上的问题,先联系下商混看有没有什么问题,再查看一下施工记录,当时浇筑时是不是对混凝土加了水,由此引起的混凝土自身的收缩裂缝。
回复