【请教】三相电机断路器额定电流的选择
rederwei
rederwei Lv.3
2012年05月14日 14:11:15
来自于断路器
只看楼主

三相电机断路器额定电流的的选择,我的经验是断路器的额定电流=电机的功率*2*1.2。 现在看资料说断路器分线路保护型和电机保护型,线路保护型需要乘以1.2的系数,防止电机启动时(电机启动电流约为额定电流的10倍)出现短路跳脱,而电机保护型断路器不需要乘以1.2,因为它的短路跳脱为12倍电机额定电流。 我想问的是这个1.2的系数到底是什么意思,有资料说应该乘以1.5再选断路器,到底是哪个系数。

2012年05月15日 11:08:10
2楼
不就是保护系数吗?前面额定电流=功率*2*1.2算出来的电流是选电缆和断路器的,如果断路器选保护电机用的型号,那断路器脱口整定已经是多算了20%,所以就不要乘1.2了,普通断路器630A以下脱口整定为10倍的额定电流,所以选普通断路器来保护电机的话要乘1.2倍,当然选1.5倍对于开关来讲是不会轻易跳闸。
回复
hcrdq
2012年05月15日 18:23:04
3楼
针对三相电机断路器的选择主要根据电机的额定电流来决定。在选择断路器时就要看断路器的额定电流同瞬动电流以及电机是否重载启动,启动时间的长短。一般C型断路器作为线路保护用瞬动电流为5In-10In,D型断路器作为电机保护用瞬动电流为10In-15In。比如电机的额定电流为10A,.启动电流为100A,额定负载正常启动,选C型开关瞬动电流为10In,额定电流10x1.3(保险系数),那么D型开关选瞬动电流为13In,额定电流为10A,。国产开关的保险系数最好选大一点。,
回复
mqli2004
2012年05月17日 09:13:37
4楼
一般大1.2倍,最好按手册选
回复
ghb2008
2012年05月17日 17:05:29
5楼
防止电机启动电流过大跳闸。电动机型保护断路器的整定值比线路型大,所以有时可以不用乘系数。乘以1.5是选接触器,热继电器一般取1.1
回复
wfuchen_cn
2012年05月18日 11:50:55
6楼
回复
baobao1003
2012年05月18日 14:44:09
7楼
学习了
回复
sheqifa99
2012年05月18日 15:37:23
8楼
回复
swzjwzyq163
2012年05月20日 09:52:44
9楼
回复
gsjqqxy
2012年05月20日 21:47:35
10楼
路过学习了,论坛的好人多啊
回复
lvy1124
2012年05月21日 10:13:29
11楼
学习了
回复

相关推荐