【讨论】关于风量平衡、换气次数,欢迎讨论~版主进来吧!!
srt6366
srt6366 Lv.5
2012年05月14日 18:23:31
来自于中央空调
只看楼主

重新编辑,简化问题以下概念,暂不考虑工艺性空调:1.换气次数 定义:空调区的总风量与空调区体积的比值。 2.风量平衡 定义: 空调系统的送风量=回风量+空调房间的排风量+维持正压所需的渗透风量 这个定义,根据书本上的示意图,应理解为是全空气系统,当对某个房间或区域考虑时,该总风量是指流经该区域的风量,该区域得到充分换气,比较好解释;而对于风盘+新风系统,总风量应该为 风盘送风+新风=风盘回风+排风+渗透风 即 换气次数=(风盘风+新风)/体积,相比全空气而言,风盘循环风量没有全空气那样换气充分,这样是否合理呢?举个小例子,密闭房间,空调开启比不运行,气流要舒畅很多,这是否算换气,但与外界是没有实质交换的。不算的话,风盘系统换气次数就简化为 新风量/体积了。。。。。

重新编辑,简化问题
以下概念,暂不考虑工艺性空调:
1.换气次数 定义:空调区的总风量与空调区体积的比值。
2.风量平衡 定义: 空调系统的送风量=回风量+空调房间的排风量+维持正压所需的渗透风量 这个定义,根据书本上的示意图,应理解为是全空气系统,当对某个房间或区域考虑时,该总风量是指流经该区域的风量,该区域得到充分换气,比较好解释;而对于风盘+新风系统,总风量应该为 风盘送风+新风=风盘回风+排风+渗透风 即 换气次数=(风盘风+新风)/体积,相比全空气而言,风盘循环风量没有全空气那样换气充分,这样是否合理呢?举个小例子,密闭房间,空调开启比不运行,气流要舒畅很多,这是否算换气,但与外界是没有实质交换的。不算的话,风盘系统换气次数就简化为 新风量/体积了。。。。。
综上,希望前辈们指出我的理解误区;还有,工程当中我遇到别人排风量按几次换气计算,直接是体积X次数,是错误的?办公楼新风量也有按2次左右直接计算的,是否也是错的?

[ 本帖最后由 srt6366 于 2012-5-15 14:04 编辑 ]
免费打赏
zwh261
2012年05月15日 13:29:41
12楼
居我的了解,换气次数只是在全空气系统下才有,风盘+新风系统没有换气次数的要求,因此没有换气次数这一说法,我是这么理解的(个人意见而已)。楼主上面说风盘+新风系统的新风量是按换气次数计算不对吧,新风量都是按照三种情况取最大值来确定的。还有楼主没有理解换气次数的意思,换气次数只是一个关于温度场的一个概念,换气次数越大温度就越均匀,跟新风量没有直接关系
回复
chachababy
2012年05月15日 13:46:52
13楼
新风量就没有新风次数,新风只对人,
回复
srt6366
2012年05月15日 13:58:58
14楼
三种算法是的,帖子已经重新编辑过 关于换气次数是关于温度场的概念,在哪里有详细解释?
回复
srt6366
2012年05月15日 14:05:22
15楼
其他的呢,换气次数不同系统的计算方法?
回复
srt6366
2012年05月15日 14:08:37
16楼
大侠难得路过,就多说几句嘛。。。。呵呵,谢过~
回复
nengxiewuqing
2012年05月15日 15:33:48
17楼
换气次数定义:送风量与房间体积的比值
并没有要求必须是新风,规范给出5次的要求也未特别针对某一种形式
故可理解为适应于所有空调系统
回复
srt6366
2012年05月15日 15:46:44
18楼
嗯,那风盘系统,你换气次数是怎么计算的?
回复
nengxiewuqing
2012年05月15日 15:57:37
19楼
回风加新风,这很明确啊
回复
srt6366
2012年05月15日 16:04:25
20楼
风盘系统,回风是在房间内部循环的,起到空气流动的作用,并没有与外界进行换气;而全空气系统,它的回风是回到处理机组经受再处理,对于房间而言是外界交换。
回复
srt6366
2012年05月15日 16:05:00
21楼
回风是否应该计入呢?