【讨论】关于风量平衡、换气次数,欢迎讨论~版主进来吧!!
srt6366
srt6366 Lv.5
2012年05月14日 18:23:31
来自于中央空调
只看楼主

重新编辑,简化问题以下概念,暂不考虑工艺性空调:1.换气次数 定义:空调区的总风量与空调区体积的比值。 2.风量平衡 定义: 空调系统的送风量=回风量+空调房间的排风量+维持正压所需的渗透风量 这个定义,根据书本上的示意图,应理解为是全空气系统,当对某个房间或区域考虑时,该总风量是指流经该区域的风量,该区域得到充分换气,比较好解释;而对于风盘+新风系统,总风量应该为 风盘送风+新风=风盘回风+排风+渗透风 即 换气次数=(风盘风+新风)/体积,相比全空气而言,风盘循环风量没有全空气那样换气充分,这样是否合理呢?举个小例子,密闭房间,空调开启比不运行,气流要舒畅很多,这是否算换气,但与外界是没有实质交换的。不算的话,风盘系统换气次数就简化为 新风量/体积了。。。。。

重新编辑,简化问题
以下概念,暂不考虑工艺性空调:
1.换气次数 定义:空调区的总风量与空调区体积的比值。
2.风量平衡 定义: 空调系统的送风量=回风量+空调房间的排风量+维持正压所需的渗透风量 这个定义,根据书本上的示意图,应理解为是全空气系统,当对某个房间或区域考虑时,该总风量是指流经该区域的风量,该区域得到充分换气,比较好解释;而对于风盘+新风系统,总风量应该为 风盘送风+新风=风盘回风+排风+渗透风 即 换气次数=(风盘风+新风)/体积,相比全空气而言,风盘循环风量没有全空气那样换气充分,这样是否合理呢?举个小例子,密闭房间,空调开启比不运行,气流要舒畅很多,这是否算换气,但与外界是没有实质交换的。不算的话,风盘系统换气次数就简化为 新风量/体积了。。。。。
综上,希望前辈们指出我的理解误区;还有,工程当中我遇到别人排风量按几次换气计算,直接是体积X次数,是错误的?办公楼新风量也有按2次左右直接计算的,是否也是错的?

[ 本帖最后由 srt6366 于 2012-5-15 14:04 编辑 ]
免费打赏
nengxiewuqing
2012年05月15日 16:33:06
22楼
回风肯定要计入,室内空气又不是说是什么受污染空气,再说回风也是经过处理的
换气次数 主要能体现总的舒适性 与室内空气品质要求有联系

采暖上那个通风,什么厨房、卫生间、电梯间主要是有污染气体排放、或是余热什么 所以使用新风进行通风换气
回复
junweiliu
2012年05月15日 16:47:27
23楼
还不错
回复
srt6366
2012年05月15日 17:26:47
24楼
毕竟没和外界接触啊,它的处理程度比全空气要差,我觉得计入有点牵强,但纯新风又太大
回复
zwh261
2012年05月15日 21:05:16
25楼
貌似没有
回复
xuyunteng01
2012年05月16日 09:05:17
26楼
个人认为,对于办公建筑,没有必要针对总的送风量来考虑换气次数。换气次数在办公建筑内,用于估算新风、某些特殊要求、冬季计算冷风渗透负荷用。
而新风量和换气次数没有必然联系,新风量的取值可以参见《技术措施》,一般包括两个方面:人员呼吸、排风正压。

但就楼主问题来说,换气次数=总送风量/房间体积,故应该是风机盘管送风量+新风量/房间体积。但是这个参数对于办公建筑来说,没有什么实际意义!
请各位前辈批评指正!
回复
srt6366
2012年05月16日 09:26:55
27楼
有些道理,我的疑点在于:风盘自身循环风是否可以计入总风量,如果可以,他与全空气相比是有差别的,全空气是有进出,对于单个房间来说相当于室外新鲜的;如果不可以,仅靠满足卫生标准30来算的新风量,无法满足国家标准舒适性空调排气次数不宜低于5次的要求(空调工程里还说的不应) 我感觉应该计入,但有没有更合理的解释?只想确切一点
回复
srt6366
2012年05月16日 09:57:27
28楼
现在有个项目,7米高注塑车间,无空调,打算采用全面排风(室外空气不处理),请问换气次数去哪本资料参考呢?
回复
暖通张天师
2012年05月16日 13:59:00
29楼
期待重量级回答啊

我也有和楼主同样的问题,但是没有楼主这么有毅力提出来讨论。
只怪自己上学的时候天天睡觉玩游戏
回复
hao276
2012年05月16日 14:02:40
30楼
高手出来解答下 我也狠困惑 支持楼主的 总结!
回复
haoxing521
2012年05月16日 16:34:19
31楼
你这个应该根据房间的密封程度,房间要求的正压还是负压,压差要求多少等等~你这个应该算是全新风进室内吧,新风肯定比人需求的大,就只考虑压差问题吧~我觉得大概2~3次换气够了吧~我也是新人。仅供参考
回复

相关推荐

APP内打开