【讨论】关于风量平衡、换气次数,欢迎讨论~版主进来吧!!
srt6366
srt6366 Lv.5
2012年05月14日 18:23:31
来自于中央空调
只看楼主

重新编辑,简化问题以下概念,暂不考虑工艺性空调:1.换气次数 定义:空调区的总风量与空调区体积的比值。 2.风量平衡 定义: 空调系统的送风量=回风量+空调房间的排风量+维持正压所需的渗透风量 这个定义,根据书本上的示意图,应理解为是全空气系统,当对某个房间或区域考虑时,该总风量是指流经该区域的风量,该区域得到充分换气,比较好解释;而对于风盘+新风系统,总风量应该为 风盘送风+新风=风盘回风+排风+渗透风 即 换气次数=(风盘风+新风)/体积,相比全空气而言,风盘循环风量没有全空气那样换气充分,这样是否合理呢?举个小例子,密闭房间,空调开启比不运行,气流要舒畅很多,这是否算换气,但与外界是没有实质交换的。不算的话,风盘系统换气次数就简化为 新风量/体积了。。。。。

重新编辑,简化问题
以下概念,暂不考虑工艺性空调:
1.换气次数 定义:空调区的总风量与空调区体积的比值。
2.风量平衡 定义: 空调系统的送风量=回风量+空调房间的排风量+维持正压所需的渗透风量 这个定义,根据书本上的示意图,应理解为是全空气系统,当对某个房间或区域考虑时,该总风量是指流经该区域的风量,该区域得到充分换气,比较好解释;而对于风盘+新风系统,总风量应该为 风盘送风+新风=风盘回风+排风+渗透风 即 换气次数=(风盘风+新风)/体积,相比全空气而言,风盘循环风量没有全空气那样换气充分,这样是否合理呢?举个小例子,密闭房间,空调开启比不运行,气流要舒畅很多,这是否算换气,但与外界是没有实质交换的。不算的话,风盘系统换气次数就简化为 新风量/体积了。。。。。
综上,希望前辈们指出我的理解误区;还有,工程当中我遇到别人排风量按几次换气计算,直接是体积X次数,是错误的?办公楼新风量也有按2次左右直接计算的,是否也是错的?

[ 本帖最后由 srt6366 于 2012-5-15 14:04 编辑 ]
免费打赏
youv179
2012年05月16日 17:56:00
32楼
来到学习学习啊。。、。
回复
wfuchen_cn
2012年05月17日 15:46:00
33楼
回复
dreamskyhope
2012年05月17日 16:44:57
34楼
换气次数在不同空调系统的计算方法是否一样?求解!
回复
srt6366
2012年05月17日 17:26:49
35楼
呵呵,大侠们不出现啊
回复
yidou312
2012年05月18日 10:51:24
36楼
我是新手,来学习的,觉得很有用的帖子,拜读了,非常感谢
回复
liuhong3662
2012年05月18日 20:36:08
37楼
换气次数对于全空气来说,是很有用的,不然1次/h时的换气次数,送入室内的风的温度那是很低的。
所以对于全空气系统来说,5次也好,10次也好,都是对于室内温度能够运行到设计温度来说的(个人理解)。
而其新风量也就是混合送风了,宏观上来讲,全空气系统不就是把室内的风机盘管做成大的设备放在室外吗?如果能够这样理解到的话,那风盘+新风的换气次数也就不难理解了。
而新风量也就是根据人的舒适度,25-30m3/h,一般设了,也没多少业主会开,特别有钱的除外。或是一些特殊的空调,如毛细管辐射空调,那时新风赋予了一个新的作用:除湿。对于办公楼来说,没见过几个会开新风的。
所以设计中,按换气次数,或是按冷量来计算,都是相通的(因为风盘在出厂,已根据负荷设计了风量,当然前面也有人提过,设计风盘是要按风量验算,那是因为样本的工况不一样而已)。
结论就是换气次数是为了室内温度能达到设计点而已,别再纠结了。大学里学过传热学,热交换器等等的,都应了解这点的。
回复
weixing419
2012年05月20日 17:40:34
38楼
呵呵,卡年你们讨论,我都受益匪浅呢
回复
cyy160278
2012年05月23日 08:36:02
39楼
居我的了解,换气次数只是在全空气系统下才有,风盘+新风系统没有换气次数的要求,因此没有换气次数这一说法,我是这么理解的(个人意见而已)。楼主上面说风盘+新风系统的新风量是按换气次数计算不对吧,新风量都是按照三种情况取最大值来确定的。还有楼主没有理解换气次数的意思,换气次数只是一个关于温度场的一个概念,换气次数越大温度就越均匀,跟新风量没有直接关系
回复
lisunbao
2012年06月12日 23:01:04
40楼
新风量是按哪三种来选最大值的啊?
回复

相关推荐

APP内打开