冲孔桩抽芯不合格问题
nek965
nek965 Lv.4
2012年05月14日 20:35:17
只看楼主

大侠们,小弟请教一个问题。现工程,地下一层,地上26层。基础采用冲孔灌注桩,桩径有1000,,1200,1400三种,做了抽芯,静压试验。其中有两根桩,抽芯试验出现了问题,桩身混凝土强度是C30,抽芯强度结果是25.4Mpa和28.5Mpa,请问怎么处理?

大侠们,小弟请教一个问题。现工程,地下一层,地上26层。基础采用冲孔灌注桩,桩径有1000,,1200,1400三种,做了抽芯,静压试验。其中有两根桩,抽芯试验出现了问题,桩身混凝土强度是C30,抽芯强度结果是25.4Mpa和28.5Mpa,请问怎么处理?
免费打赏
risan
2012年05月21日 21:49:14
12楼

桩基承载力由桩身承载力及单桩竖向承载力的较小值确定,但一般由单桩竖向承载力控制,所以可以验算一下,应该没有多大问题。