中央空调一停机怎么膨胀水箱就溢水,以前正常,但最近加了台800冷吨的大机后,有时就会溢水,不知是不是加机后水箱小了?还是什么其他原因?请哪位大师指教一下?谢谢!
中央空调一停机怎么膨胀水箱就溢水,以前正常,但最近加了台800冷吨的大机后,有时就会溢水,不知是不是加机后水箱小了?还是什么其他原因?请哪位大师指教一下?谢谢!
2楼
更换机组时,管道系统里应该是进空气了
回复
3楼
开机之前已经排过气了,况且水泵运行的压力也正常,这样还会有空气吗?请高手赐教。谢谢
回复
4楼
应该是空气没有排干净。
回复
5楼
水箱小了
安装新机组后,冷冻水系统管路高于水箱部分增加,泵停后水由重力回水箱导致溢水
1:加大水箱
2:水箱下限水位调低,水位和溢流口落差加大
3:新装机组管路部分加止回阀,防止泵停机后水回流
回复
6楼
水箱在低处,末端在高处,停机后电动阀没有关,水就会溢出。
回复
7楼
加了台800冷吨的大机 水泵没有改变吗?
回复
8楼
增加了一组水泵
回复