单跨18.8m框架结构,有什么加强措施能保证其安全?
dongdeli406
2012年05月14日 23:09:09
只看楼主

18.8m单跨框架结构,非抗震的不做预应力的,一层10米,2层5.4米,3层4.2米,屋顶考虑500厚覆土做屋顶花园。现在柱子做到了700X750(在跨度方向由于吊车只能做到750),梁600X1400。这中框架由什么安全隐患,可以采取哪些措施保障结构安全呢?

18.8m单跨框架结构,非抗震的不做预应力的,一层10米,2层5.4米,3层4.2米,屋顶考虑500厚覆土做屋顶花园。现在柱子做到了700X750(在跨度方向由于吊车只能做到750),梁600X1400。这中框架由什么安全隐患,可以采取哪些措施保障结构安全呢?
免费打赏
无间道
2012年05月15日 10:15:04
2楼
这样的跨度和荷载条件,不宜做成非预应力混凝土结构。结构的安全度太小,结构构件的截面尺寸也会很大,施工难度也会很大。建议采用预应力混凝土结构。
回复
wshj1016
2012年05月16日 11:52:04
3楼
新砼规提出了连续倒塌的概念,你是单跨多层框架,承受吊车荷载,很容易连续倒塌,建议好好商量下方案,尽量在单跨方向增加冗余约束。
回复
ketchup21
2012年05月16日 12:30:02
4楼
跨度那么大,还做屋顶花园,还有吊车。。。建议考虑钢结构或者预应力
回复
sqkaimen
2012年05月16日 15:28:11
5楼
这个方案的用途比较难理解,下面是吊车,上面是花园,是让工人们空闲的时候去养养花吗?
回复
熊利文
2012年05月17日 08:10:17
6楼
18.8m单跨框架结构,非抗震的不做预应力的,一层10米,2层5.4米,3层4.2米,屋顶考虑500厚覆土做屋顶花园。现在柱子做到了700X750(在跨度方向由于吊车只能做到750),梁600X1400,
建议框梁做成溥腹式梁,做成“T”型截面[600X400+350X1000],尽可能的减轻梁的自重,除了计算按2010版抗规执行外,还应加强梁柱节点锚固,如非预应时,主梁应采用机械连接
回复
aaaaagg1
2012年05月17日 09:03:20
7楼
抗规中:6.1.5 框架结构和框架-抗震墙结构中,框架和抗震墙均应双向设置,柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。
甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构
原因:冗余度太少,超静定次数太少,不利抗震!
回复
wang02956
2012年05月17日 09:49:39
8楼
看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
回复
sju2003
2012年05月17日 17:05:11
9楼
这个感觉比较困难 如果不做钢结构的话
回复
acik017
2012年05月18日 10:55:43
10楼
抗震构造措施加强一级
回复
morgan_liang
2012年05月18日 17:38:53
11楼
如果考虑抗震的话,楼主的这个单跨框架问题就比较大,首层层高太高,底部太柔,屋顶种花草,顶部太重,于抗震很不利,如果一定要做,需要:1、大震弹塑性计算保证不倒;2、中震弹性计算保证小震不坏。
不考虑抗震的话,因为首层有吊车,为保证整个楼的安全,承载力的安全储备应该比正常要求高较多才行,具体应该内部技术讨论决策。