10kv变电站的电缆出线的中性点接地
xiaozhang861120
2012年05月15日 09:27:20
只看楼主

随着城市10kv变电站的电缆出线形式的越来越多,引出的中性点接地是经消弧线圈好呢,还是小电阻好?设计是怎么考虑?

随着城市10kv变电站的电缆出线形式的越来越多,引出的中性点接地是经消弧线圈好呢,还是小电阻好?设计是怎么考虑?
免费打赏
lingxuct
2012年05月15日 18:08:21
2楼
系统大(主变6KV绕组有中性点)时用消弧线圈,系统小(主变6KV绕组没有中性点)时用接地变压器(电阻接地)。
回复
zhouweide
2012年05月16日 09:51:05
3楼
11111111111111111111111111111111111111111111111111111
回复
蝶舞天涯
2012年05月18日 08:30:08
4楼
顶区管
回复
bobodemoo
2012年05月19日 21:31:01
5楼
与馈线电缆的单相接地电容电流有关,单相接地电容电流大时采用小电阻接地方式,反之可采用消弧线圈的接地方式。
回复
wlszjs
2012年05月19日 21:50:13
6楼
以全电缆出线为例,电容电流小于30A中性点可以不接地,大于30A需要装设消弧线圈或者小电阻。具体用那种要看运行习惯了。如果是公变的话要根据当地供电局的要求,如果是厂变的话要根据工厂的运行习惯。
顺便说一下,10KV电缆的电容电流估算为每公里1A。
回复
swzjwzyq
2012年05月21日 16:43:41
7楼
回复
tychsh
2012年05月22日 18:45:18
8楼

风马牛的问题,你的变压器容量多大、间隔负荷距离、以及用电形式说明了会有人正确的答复你的。
回复
wangsl1979
2012年05月23日 13:28:01
9楼
很好的内容,跟大家学习,我现在也搞这个,可是不怎么搞
回复
bridegrom
2012年07月01日 15:44:27
10楼
怎么没人清楚的说明一下,到底是在什么规范上说过