【求助】关于南自801B发变组保护中高厂变额定电流的计算
xiaogao2996
2012年05月15日 13:13:12
来自于继电保护
只看楼主

高厂变为分裂变压器,高压侧容量为50000KVA,低压侧额定容量都为31500KVA,以低压侧为基准侧,星型接法,按厂家说明书,额定电流为额定容量除以电压、CT变比、根号3,但高低压侧额定容量不一致,应该选择5W,还是3W1千5呢?我认为选择3W的,但电科院的师傅选择的是5W,厂家还要求,装置在输入这个电流的时候,还得乘以根号3,晕了真是麻烦

高厂变为分裂变压器,高压侧容量为50000KVA,低压侧额定容量都为31500KVA,以低压侧为基准侧,星型接法,按厂家说明书,额定电流为额定容量除以电压、CT变比、根号3,但高低压侧额定容量不一致,应该选择5W,还是3W1千5呢?我认为选择3W的,但电科院的师傅选择的是5W,厂家还要求,装置在输入这个电流的时候,还得乘以根号3,晕了真是麻烦
免费打赏
lingxuct
2012年05月17日 09:31:49
2楼
不太明白,变压器为什么两侧的容量不一样,中间是不是还有一组(电压)楼主没有说?

其次,发变组的变压器是升压,正常工作在低压侧容量以内,(过流)保护是后备保护(主保护应该是差动),过负荷容量可以保守计算。
回复
aimtofly
2012年05月17日 10:59:56
3楼
选5MVA的没错,虽然分裂低压侧的和大于5MVA,但变压器的高压侧容量定死的,低压只是5MVA容量如何分配罢了
回复
aimtofly
2012年05月17日 11:02:13
4楼
也就是说低压侧一个如果是3MVA的话,另一个肯定是小于等于5-3=2MVA的,即使是3.15MVA的额定低压容量。这里计算的都是高压侧的额定电流,低压侧的按照低压侧容量计算
回复
guodashao
2012年05月17日 12:39:39
5楼
来自变压器厂的我来给你解答:
容量要结合变压器的负载方式,额定容量为运行时允许最大的容量,并不是变压器一直都是那么多的容量运行。

变压器低压1和低压2都接负载运行的时候 高压容量为两个低压容量之和
S-h = S-L1 + S-L2因为高压容量最大为5W,所以此时容量为5W,
低压1和低压2各占容量的一半

变压器低压1或者低压2里面的一个运行的时候 高压容量等于低压容量
S-h = S-L1或者S-h = S-L2因为低压容量最大为3.15W,所以此时容量为3.15W
回复
long87951104
2012年05月17日 17:11:10
6楼
楼上说法对么?还有高手么
回复
奥贝蒂
2012年05月17日 19:09:32
7楼
回复
haohaokanshu1
2012年05月19日 09:23:43
8楼
对于这个问题只有学习的份。
回复
xiaogao2996
2012年05月19日 09:49:55
9楼
看了看回贴,我还是搞不清。。。。。
回复
zhangq_cai1
2012年05月19日 11:34:43
10楼
楼主最好发个接线图上来·················································
回复
永无止境
2012年05月21日 08:36:23
11楼
分裂变压器,第一次听说 学习了